曝气生物滤池(biological aeratedfilter),简称BAF,是近年来国际上兴起的污水处理新技术。目前在欧美和日本等国家已有上千座大小各异的污水处理厂应用了这种工艺。它可广泛应用于城市污水、小区生活污水、生活杂排水和食品加工废水、酿造等有机废水处理,具有去除SS、CODcr、BOD5、硝化与反硝化、脱氮除磷、除去AOX(有害物质)的作用,其最大特点是集生物氧化和截留悬浮固体于一体,并节省了后续二次沉淀池。该工艺有机物容积负荷、水力负荷大、水力停留时间短、出水水质高,因而所需占地面积小、基建投资少、能耗及运行成本低。曝气生物滤池污水处理新技术的诞生,是我国环保领域的一次重大技术突破,掀开了城市污水处理工艺新的一页。

新型滤池曝气系统-采用单孔膜空气扩散器滤池专用曝气系统,运行中氧的总体利用率可达5%以上,所以供氧动力消耗低,使运行成本大大降低,同时该新型结构的曝气系统不易堵塞。滤池采用水、气联合反冲洗系统-可保证出水水质稳定,使系统始终能正常运行。系统稳定性好-由于该滤池的结构特殊,使滤池系统具有较好的抗冲击负荷能力,并受气候影响小,同样适合于北方地区。滤池为模块化结构-模块化结构便于污水处理厂的扩建。 占地面积小-一般为常规处理工艺面积的1/3-1/5,厂区布置紧凑,美观。处理出水质量高-出水清彻透明,达国家回用水标准。工艺流程短-比传统工艺省去了二沉池及污泥回流系统,反冲冼系统及供氧量可用微机自动控制,运行管理方便且便于维护。总体投资节省-包括机械设备、自控电气系统、土建及征地费用等,使城市污水处理厂每立方为污水投资可从现在常规工艺的1200-1500元降至800-1000元。
baf工艺流程:
原污水先经格栅除去粗大漂浮物后,由泵提升至水解酸化池(或高效沉淀池),其出水自流入C/N曝气生物滤池进行COD、BOD降解,部分氨氮进行同步硝化,如对脱氮除磷有较高要求,C/N滤池出水可自流入第二级N生物滤池进一步处理与硝化(也可以调整为反硝化或前置反硝化工艺),同时投加药剂进行除磷,也水即可达标排放。为避免增殖的生物膜和截留的悬浮物堵塞滤池,在运行过程中,C/N曝气生物滤池、N生物滤池每运行一段时间需进行反冲洗,反冲洗周期长短根据进水、出水水质综合而定,一般周期为24h至48h,反冲洗采取气、水联合冲洗,反冲洗排水经反冲洗缓冲池回流入集水井,与原污水混合一并处理。水解酸化池(或高效沉淀池)底泥定期经污泥脱水机处理,泥饼外运处置。
baf技术指标:
1、一般有机废水,进水浓度CODcf=200-100mg/L,BOD2/CODcr>0.3,BAF去除率为CODcr>85%, BOD5>92%。
2、BAF滤池内运行技术参数为:
(1)MLSS=10000-15000mg/L       
(2)水力停留时间:2.0-2.5h 
(3)BOD5有机负荷:2.5-6.0BOD5/立方米滤料.d
3、BAF工艺适用范围 
(1)适用于城市、城镇、小区生活污水处理,以及酿造、洒精、食品加工、肉联、畜牧饲养、皮革等行业的有机废水处理。
(2)适用处理规模:日处理1万吨规模以下,建议采用BAF成套定型设备;日处理1万吨以上规模,建议采用模块组合或构筑物。

以上实属本人观点,欢迎大家参与讨论。
免费打赏
jxpxat
2003年05月23日 16:07:30
22楼
baf和接触氧化法最大区别是比接触氧化法工艺省去了二沉池。
回amaolove,你要的资料我已发过去,请查收。
回复
zouqch
2003年06月17日 22:14:45
23楼
jxpxat 你是什么公司的
注册资金是多少
我想找有实力的公司合作搞一个每天3万吨的生活污水处理厂
采用BAF方式
请你留下你的联系方法,可否寄有关资料给我ok!
我的EMAIL:zouqch@163.com
qq:3757319
回复
adai
2003年06月17日 22:42:03
24楼
郑州污水处理厂2001年底搞过BAF做二级处理后的深化处理试验,东北市政院搞的,脱氮有效果,除磷不明显。现在不知怎样
回复
icerose
2003年06月18日 14:58:05
25楼
BAF和常规的二级处理相结合,可能效果会好些.清远有一个生物陶粒滤池好象运行效果不怎么好,以至于我们原打算将此工艺大力推向市场的计划都搁浅了。JXPXAP,不知你们的BAF工艺是否已经比较完善了,如果方便的话,请给我一份资料,以后大家有机会合作。
地址:深圳罗湖区翠竹路1135号深圳广汇源水资源环保工程有限公司 宾工
邮编:518020
联系电话:0755-25538852
回复
szq0814
2003年06月20日 10:01:22
26楼
关于反冲洗:本人做过一个2万吨每日的曝气陶粒生物滤池工艺,但是始终有一个问题那就是反冲洗历时和初滤水恢复的问题,上边所说的最后用水冲洗1--3分钟可能不可行,我们冲洗时间都达到了15分钟才勉强觉得冲洗干净了,而且冲洗强度不比上面提供的参数小!
另外滤池反冲洗以后短时间内回复不了正常,尤其是COD和SS,最快也要四五个小时,长的要达到十几个小时。所以我个人认为滤池的格数绝对不能太少,必须保证反冲后的初滤水能被稀释,假如采用初滤水回流,那么反冲水加上初滤水全回去的话,水都在内循环了!
另外陶粒滤池还有一个N负荷的问题,我一直没有摸清楚,请楼主能否给个参数,最好是你工程总结的参数,呵呵!也许是你们的技术保密范围了!
回复
xiong_hit
2003年06月20日 15:52:46
27楼
经过气浮、过滤处理过的生活污水,出水CODcr=75左右,用BAF能够将该出水处理到CODmn
回复
zlyqd
2003年11月05日 15:09:35
28楼
不知道小区300T/d的生活污水,采用BAF(出水消毒回用)造价会是多少?请高手赐教.
回复
ft1971
2003年11月07日 22:22:19
29楼
那位大侠有这方面的资料给我一份,谢谢!tchfmg@sina.com
回复
lwyhz123
2003年11月13日 20:01:42
30楼
能否将曝气生物滤池的资料寄往lwyhz@126.com,多谢!
回复
qq2008
2004年01月20日 15:03:19
31楼
简单!
中冶马院环境工程公司是国内第一家申请该项专利的单位,并总承包建设了采用该工艺的4万吨城市污水厂,效果比预期的好得多!该公司又针对实际应用进行了多方面改进,正在设计多个大型污水处理厂.应该说,他们在这方面的理论研究和实际工程应用是目前国内任何一家公司都无法比拟的.毕竟他们在这方面已经经过了5年的磨练,并且建设了成功典范!