08年一道中温厌氧滤池计算题?
wbb68
wbb68 Lv.4
2011年07月29日 16:33:05
只看楼主

6、某淀粉厂废水处理设施的设计流量为1000m3/d,废水COD浓度为10000mg/L,拟采用厌氧生物滤池工艺,COD去除率按90%计,水力混合特性按推流式确定,反应动力学常数K=1.53d-1,反应器选用塑料填料,中温厌氧发酵,试计算滤池容积。( )A、1500m3; B、1600m3; C、1700m3; D、1800m3。

6、某淀粉厂废水处理设施的设计流量为1000m3/d,废水COD浓度为10000mg/L,拟采用厌氧生物滤池工艺,COD去除率按90%计,水力混合特性按推流式确定,反应动力学常数K=1.53d-1,反应器选用塑料填料,中温厌氧发酵,试计算滤池容积。( )
A、1500m3; B、1600m3; C、1700m3; D、1800m3。
免费打赏
dgtzhb
2011年07月29日 20:32:47
2楼
自己查书吧,这样可以加深印象,比较简单,推流式污泥动力学问题,如果查不到就说明你书看的太少,哈哈
回复
zhangyg11
2011年07月29日 21:07:30
3楼
因水力混合为推流式,则依据HRT与进出水COD浓度、动力常数K的关系式,得
HRT=v/Q=2.3/K*Lg(Co/Ce)=2.3/1.53*Lg(10000/1000)=1.503/d
所以 V=1000*1.503=1503m3
选A
不知是不是这样做!!!
回复
胖了再瘦
2011年07月30日 12:47:02
4楼
好好学习//天天向上
回复
胖了再瘦
2011年07月30日 18:42:46
5楼
给排水设计手册第五册-城镇排水,P427.
厌氧滤池池容的计算 之中,按照反应动力学公式计算:
水力停留时间t=2.3/K*Ln(S0/Se)
池容=Q*t=1503立方米.
答案可得.
回复