离心泵参数:流量100m3/h,杨程20m,功率11kw主要用于螺旋板冷凝器的循环水,现水泵运行时压力达到了0.4MPa配管问题:水泵出口标准为DN80,但实际的管道管径为DN65;螺旋板本身阻力大,一般的压降在0.03MPa左右,共有6台并联使用问?由于使用点及管道阻力问题造成泵输出压力超出设计的值,那么泵的输出流量是不是降幅很大?会降50%以上吗?望大虾能指点,能有具体的计算数据最好了,非常的谢谢
主要用于螺旋板冷凝器的循环水,现水泵运行时压力达到了0.4MPa
配管问题:水泵出口标准为DN80,但实际的管道管径为DN65;螺旋板本身阻力大,一般的压降在0.03MPa左右,共有6台并联使用
问?由于使用点及管道阻力问题造成泵输出压力超出设计的值,那么泵的输出流量是不是降幅很大?会降50%以上吗?
望大虾能指点,能有具体的计算数据最好了,非常的谢谢