PKPM中特殊梁补充定义在什么情况下定义成铰接?
maomaomaook
2011年07月29日 12:54:07
来自于PKPM
只看楼主

铰接其实只是一种理想的连接方式,在没有计算机的年代,大家算次梁和主梁连接的地方时,若准确计算那里的弯矩的话工作量太大,就按铰接处理,这时可以理解为次梁梁端可以出现裂缝。后来有了计算机,又有了PKPM,那么就可以让电脑解决了。但是在手算年代留下的习惯还在有些地方延续,主要是因为手算过的工程师现在都做了总工,说得算,呵呵。其实是否按铰接取决于设计者的意图。你允许这里出现裂缝,那就设铰接,否则不设。比如有的连梁抗剪不够,怎么调整模型都不够,那就把它搞成两端铰接,即为地震时,此梁两端立刻裂掉,对整体结构刚度没有丝毫贡献,即不考虑其刚度。

是否设为铰接其实各有利弊。不设的话计算比较准确,梁端会有弯矩。但一旦梁端出现裂缝(有可能是人为因素,比如野蛮装修),跨中立刻吃紧,会有安全隐患,则还要加大跨中钢筋,造成不必要浪费。而设了铰接,按实际的主梁抗扭刚度来说,次梁梁端就会有裂缝出现,可能会有业主投诉。
我的做法是不设铰接,一半是嫌麻烦(呵呵),一半是怕出裂缝,然后再把跨中加大5%配筋。
你的问题应该是问梁和墙垂直相连吧,我认为和主梁相连是一样的,因为墙的平面外刚度也不大。
免费打赏
liruo88
2011年08月26日 12:09:02
2楼
讲的好!像剪力墙与梁垂直搭接的时候,一般需要设置下,不然经常会算不过,但是也得做好措施~~
回复
attlomartin
2011年08月26日 16:53:30
3楼
我这一般是楼梯梁这里和相邻的房间的次梁都搭在一个主梁上 两个次梁间距比较小 主梁给断成三段 中间那段极易出现剪扭过大 这样的情况下 不点铰算不过啊。。。
回复
csu180
2012年09月03日 18:04:34
4楼
有用,明白了。