为何轴瓦温度老受干扰?
juju2003
juju2003 Lv.2
2006年06月03日 22:58:36
来自于电站工程
只看楼主

我厂是一个运行了30多年的老厂,去年更换了水轮机,运行一段时间后,上导有三个温度点温度突然降为零,当时查不出问题,将温度模块更换后温度显示正常,过不久,又反复了,后来发现是受干扰,就在这三点的温度端子上焊了二极管和电容,温度显示也正常了,运行了大概有几个月,但这次水导轴承漏油处理后开机时,这三点温度又在显示出受干扰的症状,温度在上下摆动,请问各位,这是什么原因? 另外装在这三根温度线上方的上导摆度值也出现大幅度的波动,摆度探头也换了,仪器也校了,问题一点也不见好转。

我厂是一个运行了30多年的老厂,去年更换了水轮机,运行一段时间后,上导有三个温度点温度突然降为零,当时查不出问题,将温度模块更换后温度显示正常,过不久,又反复了,后来发现是受干扰,就在这三点的温度端子上焊了二极管和电容,温度显示也正常了,运行了大概有几个月,但这次水导轴承漏油处理后开机时,这三点温度又在显示出受干扰的症状,温度在上下摆动,请问各位,这是什么原因?
另外装在这三根温度线上方的上导摆度值也出现大幅度的波动,摆度探头也换了,仪器也校了,问题一点也不见好转。
免费打赏
cxc3233917
2006年06月04日 20:36:37
2楼
是不是屏蔽不好啊。。。温度线是不是在油里边 啊。。还是电磁干扰太大了。。
回复
yswz777888999
2006年06月05日 14:56:11
3楼
是不是连接回路有故障,接触不良?
回复
yxwliul
2006年06月06日 10:43:15
4楼
温度线在油里面应该没有影响的。是不是采用的铂电阻测温?什么温控模块?我们这里的温控模块受供电电压、频率变化会出现跳变现象,接触不良也出现跳变,直接断线就显示最大值888,还有采用的是几线的接线方式?也有可能是接线出现了问题。
回复
juju2003
2006年06月06日 20:34:33
5楼
是采用铂电阻,三线制,模块是AB公司的产品,我厂上导有八个温度点,就这三个点会这样,运行时,量电压和正常温度点一样,量电阻也没坏。
回复
beij2008
2006年06月07日 21:03:50
6楼
如果停机和运行时,量电压和正常温度点一样,量电阻也没坏,是怎么回事?
回复
sfmyxcpy
2006年06月08日 20:54:58
7楼
我个人认为连接的电缆接线端子螺丝没拧紧,另一个原因是磁场干扰,可以把电缆更换为带屏蔽的电缆。个人意见仅供参考。
回复
lyjling
2006年06月09日 11:03:00
8楼
这种现象我见过,1.我们改了线路敷设路径,故障消失,因为原路径靠近发电机绕组,受到干扰所致.
2.电缆接地屏蔽线要单端接地,两端接地会造成环流.
3.加强接地工艺施工.
4.接线加紧
回复
juju2003
2006年06月13日 13:16:27
9楼
但是我们按原路径敷设已经运行了许多年,两端接地会造成环流这个值得检查,我想请问一下水轮机的更换,对发电机的绕组磁场有影响吗?另外发电机轴瓦间隙的大小对此是否有影响?
回复
cxc3233917
2006年06月28日 19:41:05
10楼

换水轮机应该没有影响的,我们这里就是线在油里面受了影响后来该线就好了,不过环流要检查。
回复
tjw201
2006年11月04日 16:16:57
11楼
电阻端一定要接地,测量是否有交流成分
回复