电压降的疑惑
liuzisu
liuzisu Lv.2
2006年06月03日 22:28:07
只看楼主

YJV型150电缆,360M长,负载为300A,实测电压降为40V。环境温度30度,电缆温度为65度。

YJV型150电缆,360M长,负载为300A,实测电压降为40V。环境温度30度,电缆温度为65度。
免费打赏
大鼻山
2006年06月03日 23:35:29
2楼
有什么疑惑的?电压降跟负荷的功率因数还有关。
回复
zxwazcl
2006年06月03日 23:43:25
3楼
大鼻山祖:靠电容补偿能降低压降吗?假定功率因数为0.85,压降为三十伏,需要补偿多少Kvar?
回复
liuzisu
2006年06月04日 00:27:14
4楼
我一直考虑同时在末端补偿和上调变压器电压来解决这个问题

《电线电缆载流量、电压降速查表》没提到功率因数对压降的影响
我想功率因数有影响但不是主要因素,线路阻抗可能过大。
回复
liuzisu
2006年06月04日 13:06:03
5楼
还要增加电缆
回复
hys_nc
2006年06月04日 13:14:49
6楼


电容补偿也只能降低一部分压降!
由于电流流过电缆,电缆还有部分压降!
回复
liuzisu
2006年06月04日 23:40:05
7楼
根据《电线电缆载流量、电压降速查表》查得YJV型150电缆0.36mV/m
300*360*0.36=38800(mV)=38.88(V)
不知道这样计算对不对.