请教:原有的高压柜为一进一出,一个进线柜,一个计量柜,一个出线柜。现增加一路10kV电源,改为二进一出,除增加一个进线柜和一个联络柜外,请问与计量柜该如何接?谢谢。
请教:原有的高压柜为一进一出,一个进线柜,一个计量柜,一个出线柜。现增加一路10kV电源,改为二进一出,除增加一个进线柜和一个联络柜外,请问与计量柜该如何接?谢谢。
2楼
在原来的出线柜边上加联络柜以及新的进线柜,计量测出线柜的数据
回复
3楼
原有“一个进线柜,一个计量柜,一个出线柜”,“现增加一路10kV电源,改为二进一出,除增加一个进线柜和一个联络柜外,请问与计量柜该如何接?”
建议楼主把钱花在有用的地方,不要装联络,把后加的进线柜放到原进线柜的前侧,二个进线柜共用一个计量柜。因为你只有一个出线,运行中也只要有一个进线工作就可以了。
回复
4楼
楼主是要做一供一备,楼上正解
回复
5楼
区管这个方案可行,而且最省钱。
但是不知道是否满足供电局要求?
主供进线和备供进线共用一台计量柜,计量柜只能计量总用电量。我做过很多合同,主供和备供要求分别计量。供电局要知道确切的用了主供多少电,备供多少电。
如果是这种情况,楼主还得增加计量柜了。。。
回复
6楼
我也是认为进线柜和计量柜是必须加的,另外不清楚楼主是在什么地区,我接触的天津地区现在不允许这样的双电源进线。他们说必须1路电源带1台变压器,这种双电源一用一备的形式人家都不批方案的。为了安全考虑。呵呵。
回复
7楼
这样不合适吧,如果发生误操作造成主备同时供电怎么办?计量柜也得再加,供电需要主备供电的准确数据
回复
8楼
这样是双电源进线一路出线的方案在很多地方都是不被批准的,偶尔有这样的方案是用在箱变上。因为:
1 既然考虑双电源了,那就说明需要高可靠供电,你双电源进线只考虑了进线的一备一用,没有考虑出线的一备一用,如果出线出了问题,你这双电源不就失去意义了吗?
2 在以前的一些民用工程的箱变上,确实有这样两进一出的双电源方案或者说是环网方案。这只是普通民用工程中而已。现在这样的档案已经很少采用,大部分都采用双回路双出线双变压器的完整一备一用方案。
3 按照高可靠性供电要求,一备一用的典型方案如:1号进线+计量+出线+联络+出线+计量+进线,如果你的变压器容量比较大,还需要加PT保护。
4 如果只是双回路供电而不是双电源供电(双电源供电和来自同一电源点的两回线路都泛称为双回路供电),可以采用区管的方案。
楼上的条件不很明确,比如负荷等级,使用场所等,
回复
9楼
这要看供电局的要求,如果供电局允许用一个计量柜,可以将两个进线柜相邻布置(两柜之间必须有可靠连锁),没必要再做联络柜。许多环网柜都有这样的方案。
回复
10楼
画个图解释就更好了……
回复
11楼
根据原来的设备情况,只做了一台进线、一台计量、一台出线。高供高计的,怎么没有PT柜呢?还是楼主没提,像区管的方案确实很经济,也较容易实现,但是这种方案现在是很少采用了
回复