工厂箱式变原来用的500kVA的变压器高压柜用的HXGN15型环网柜使用负荷开关+熔断器保护,现在想把变压器换成800kVA,请问高压柜是否需要换成断路器柜使用断路器保护?
工厂箱式变原来用的500kVA的变压器高压柜用的HXGN15型环网柜使用负荷开关+熔断器保护,现在想把变压器换成800kVA,请问高压柜是否需要换成断路器柜使用断路器保护?
2楼
看看,学习啦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
3楼
可以用负荷开关+熔断器组合电器来保护的!负荷开关开断工作电流,熔断器开断短路电流。
真空断路器,工作电流,短路电流都由断路器开断。
价格上前者便宜,保护性能好
回复
4楼
两种方式都可以,用负荷开关+熔断器要经济点,用断路器省心点
回复
5楼
多花点钱,能更保好一些。。。
回复
6楼
高压熔断器与断路器保护的区别是什么?适用范围是什么?
“高压熔断器”主要部分—熔体是利用低熔点金属制作,过流发热熔断完成保护。“断路器”以绝缘灭弧介质的不同命名;绝缘油、六氟化流、真空等。可断开负荷、过载、短路电流。前者造价低后者造价高。两种都不能单独使用应配合隔离开关(刀闸)使用。
回复