高压熔断器与断路器保护的区别是什么?适用范围是什么?请教高手前辈,谢谢
xiaoqing0228
2011年07月28日 17:27:05
来自于断路器
只看楼主

工厂箱式变原来用的500kVA的变压器高压柜用的HXGN15型环网柜使用负荷开关+熔断器保护,现在想把变压器换成800kVA,请问高压柜是否需要换成断路器柜使用断路器保护?

工厂箱式变原来用的500kVA的变压器高压柜用的HXGN15型环网柜使用负荷开关+熔断器保护,现在想把变压器换成800kVA,请问高压柜是否需要换成断路器柜使用断路器保护?
免费打赏
swandjjaw
2011年07月28日 17:39:25
2楼
看看,学习啦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
yb841025
2011年07月29日 15:50:34
3楼
可以用负荷开关+熔断器组合电器来保护的!负荷开关开断工作电流,熔断器开断短路电流。
真空断路器,工作电流,短路电流都由断路器开断。
价格上前者便宜,保护性能好
回复
wsk9208
2011年07月29日 17:36:08
4楼
两种方式都可以,用负荷开关+熔断器要经济点,用断路器省心点
回复
daluweizhao
2011年07月30日 18:23:23
5楼
多花点钱,能更保好一些。。。
回复
wuchiqun
2011年07月30日 23:27:00
6楼
高压熔断器与断路器保护的区别是什么?适用范围是什么?
“高压熔断器”主要部分—熔体是利用低熔点金属制作,过流发热熔断完成保护。“断路器”以绝缘灭弧介质的不同命名;绝缘油、六氟化流、真空等。可断开负荷、过载、短路电流。前者造价低后者造价高。两种都不能单独使用应配合隔离开关(刀闸)使用。