请问图中画圈处该配何种型号的断路器
lx-zhou
lx-zhou Lv.2
2006年06月03日 15:51:36
来自于断路器
只看楼主

请问图中画圈处该配何种型号的断路器

请问图中画圈处该配何种型号的断路器

1149321088534.jpg

免费打赏
peca
2006年06月03日 16:10:26
2楼
这谁啊,全部是ZR的,没考虑成本吧
回复
myzhangyi
2006年06月03日 18:22:46
3楼
大多数断路器厂家 应该都有这种啊 楼主随便查查样本,好想施奈德的NSD型号中就可以 另外穿了钢管再用阻燃YJV时不时太浪费了
回复
hhsscc
2006年06月04日 19:45:59
4楼

CM1L就行
回复
gzhlong
2006年06月05日 15:27:59
5楼
可选用徳力西的CDM1L-630H/4300 500A (漏电流0.5A,延时1秒断开
回复
singsong2010
2006年06月05日 16:06:15
6楼
Ijs怎么这样算出来的,汗!
回复
chief
2006年06月05日 16:25:55
7楼

Ijs=Pjs*2 好厉害,今天又知道一个公式.......
回复
homing
2006年06月05日 17:28:18
8楼
是不是学水的搞的哦,这样要搞出问题的哦,嘿嘿
回复
xaozuo
2006年06月05日 20:58:59
9楼
俺常用CM1L
回复
dyx2946
2006年06月07日 21:49:46
10楼
可选用CM1L-630H/4300 500A ,漏电流0.5A,延时1秒断开,但Ijs不会这么大吧
回复
fanhao89829
2006年06月08日 11:46:32
11楼
为了安全起见,kx=1,功率因数为0.8,设备功率和计算功率都为203KW
Ijs=385.5A,有没有450A的关开,如果有,选用450A的开关够了。