2楼
第二张楼板裂缝
回复
3楼
混凝土掺合料过多,
回复
4楼
从你拍的两张照片来看,应该是变形裂缝,都是在柱的地方
回复
5楼
楼板裂缝成因很多,没有现场观察、以及当时的施工细节、准确的施工日志等等,很难判断是什么原因造成的。
回复
6楼
没看见过啊!
回复
7楼
缝够大了啊,造成原因很多,需要现场观察和查看施工日志才能确定的……
回复
8楼
大部分的楼板缝是砼的伸缩和过早的施加荷载引起的
回复
9楼
没看过现场,板周边有梁约束,应该不会是应力引起的裂缝,,看灌水情况,是板上通缝了,估计是施工质量问题?
回复
10楼
原材料、浇捣、养护、上荷载过早等原因都可能,质量问题一般都是从人、材、机、法、环五个方面进行分析和控制的
回复
11楼
我感觉是板上布线管未用垫块垫起,集中布线管,线管占混凝土界面照成的。个人意见
回复