多层住宅生活给水入户管问题
jrl2006
jrl2006 Lv.2
2006年06月03日 10:25:09
只看楼主

一个多层住宅小区内集中设置生活水池,变频加压供水给每桩建筑物。请问:每幢建筑物生活给水管道是否需设两条入户管,并且在底层连成环状。

一个多层住宅小区内集中设置生活水池,变频加压供水给每桩建筑物。请问:每幢建筑物生活给水管道是否需设两条入户管,并且在底层连成环状。
免费打赏
hengny
2006年06月03日 11:20:31
2楼
不需要,一条进水管线就可以了,除非是户外分户水表的方式,那就不止两条线了。
回复
xiaofengwork
2006年06月03日 12:03:00
3楼
为什么要做两个入口?生活给水没必要的
回复
xiaofengwork
2006年06月03日 12:03:32
4楼
如果你做单元进户的话就要每个单无一个接点了,
回复
blatter
2006年06月03日 12:13:02
5楼
生活给水不需要,消防的话需要两路进水而且要在竖向形成环网。生活一路进水就可以了。
回复
alpineluo
2006年06月03日 14:19:15
6楼
不需要,消防成环是考虑他的安全性,缺水会造成生命财产损失,生活给水缺水不会有严重后果,从经济角度考虑不用二路进管
回复
yqla2257309
2007年01月09日 10:12:56
7楼
生活给水缺水不会有严重后果,从经济角度考虑不用二路进管
我也同意这样做,比较经济
回复
icebergchao
2007年01月09日 10:37:26
8楼
不需要做2路进水
回复