计量错误大搜捕(前100页),转帖 现在06版的教材 勘误 还没有 出来 大家来 先找找 书上的 印刷错误哦 我先来2条 大家看看 : 1、 第3页第17行 “(4)高层建筑:10层及10层以上或高度超过 28m 的建筑” 问题: 28m 错误 我查了 《民用建筑设计通则》GB 50352—2005 “3.1.2 民用建筑按地上层数或高度分类划分应符合下列规定: 1 住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅;

计量错误大搜捕(前100页),转帖
现在06版的教材 勘误 还没有 出来 大家来 先找找 书上的 印刷错误哦
我先来2条 大家看看 :

1、 第3页第17行 “(4)高层建筑:10层及10层以上或高度超过 28m 的建筑” 问题: 28m 错误

我查了 《民用建筑设计通则》GB 50352—2005
“3.1.2 民用建筑按地上层数或高度分类划分应符合下列规定:
1 住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅;
2 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于 24m 者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);
3 建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。”

《办 公 建 筑 设 计 规 范》JGJ 67-89
第1.0.3条 办公建筑按高度划分应符合以下规定:
一、建筑高度24m以下为低层或多层办公建筑;
二、建筑高度超过 24m 而未超过100m为高层办公建筑;
三、建筑高度超过100m为超高层办公建筑。

结论: 高层建筑 是高度超过 24m

2、 第144页第十五行 “(2)钢筋帮扎搭接。。。长度为 1.2 l1(l1为搭接长度) 问题: 1.2 错误

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
”5.4.6 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 1.3ll (ll为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值“

结论: 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 1.3 ll (ll为搭接长度)
教材本页 下面的 图画的是 对的 是 1.3 l1


dl4321
2006年06月03日 10:05:51
2楼
3、第40页第十七行 “......,一个lx就是在1m2 照射面上,均匀分布lx(流明)的光通量......” 问题: 均匀分布lx(流明) 错误

“被光均匀照射的物体,在1平方米面积上所得的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯”
“1lm 的光通量均匀分布在1平方公尺(m2)的表面,即产生1勒克斯(Lux, lx)的照度;”
“光通量(Luminous flux):即一光源所放射出光能量的速率或光的流动速率(Flow arte),为说明光源发光的能力的基本量,单位为流明(Lumen)。”

结论: “......,一个lx就是在1m2 照射面上,均匀分布 1 lm(流明)的光通量...
回复
dl4321
2006年06月03日 10:06:39
3楼
4、小问题 第35页 中间 图1.2.2 路基基本构造图
图中 “H” 的 尺寸线 画的 有点 小问题
此图 同 03年版 的 图比较 有 局部的 修改 但是 H 的尺寸线 没有 相应的 修改好

5、小问题 第6页 下面的 图1.1.2 中的 (b)基础配筋情况
图中 “>200” 的 尺寸线 画的 有点 问题
请看 此图 下面的 一行话 “...最薄处高度不小于200mm;...”
回复
dl4321
2006年06月03日 10:06:51
4楼
6、第51页十三行 “(2)墩身内......:对 40cm 以上的高墩,不论壁厚如何,......” 问题: 40cm以上的高墩

没找到规范 初步结论:...... :对40m 以上的高墩,
7、第54页 中间的 图1.3.4 涵洞的组成部分
比较 03年版 的 书 就会发现 少了 不少内容 此图 不完整 让人 看不懂

左边 是 “洞口” 右边 是 “洞身”
洞口图 中 少了 翼墙 等
洞身图 中 上面的 双箭头线 应该是 土层的 剖线
8、第53页第20行 “...井臂摩擦阻力...” 问题: 井臂
看下面 有 “...井壁、刃脚、...”
结论: “臂” 字 是 勘误 应该是 “壁”


9、第53页 倒数第11行 “涵洞和桥的区别,... ,多孔跨径总长小于8m的...”
我查了 《公路工程技术标准》JTJ B01-2003 第5.0.2 中没有 “多孔跨径总长小于8m的” 此处 画了 一杠 我理解 “多孔跨径” 的不能叫 涵洞
(这个 问题 有点 偏了 大家 就不要 去研究了 但是 请大家 以后 不要说 “某某书上说的...所以杂样杂样” 我们要 相信 编书人的水平 同 我们的 差不多 哦 他们对 规范的 理解 一样 会有 偏差的哦 )
10、 第43页 第12行 “...桥梁可分为特大桥(L≥500m 或 L。≥100m)、大桥(L≥100m 或 L。≥40m)、...” 问题: L≥500m 或 L。≥100m (L≥100m 或 L。≥40m)、...”

大家请看 http://www.slope.cn/data/2006/0216/article_44.htm ;; 《公路工程技术标准》JTJ B01-2003及条文说明
中的 5.0.2 条

特大桥 L > 1000m L。≥150m
大桥 100m≤ L ≤1000m 40m ≤ L。< 150m
中桥 30m < L < 100m 20m ≤ L。< 40m

结论:规范2003年 改了 编书的人 还不知道哦 教材是 错误的
12、小问题 第70页 下部的 图2.1.1 应力-应变图
竖、横轴 没有标注是那种“值”
结论: 竖轴应标注 ó (应力) 横轴应标注 (应变)

13、小问题 第73页 第21行 “水泥呈粉末状,......,所以水泥是一种良好的矿物凝材料。” 问题: 矿物凝材料 错误

对照 03年版 是 矿物胶凝材料
结论: 勘误 少了个 ”胶“ 字 所以水泥是一种良好的矿物胶凝材料
14、小问题 第86页 第十五行 “(5)防水性。当受到高温作用时,......” 问题:防水性 “水” 错误

从后面的内容看是讲 防火的特性
再看看03年版 是 “防火性”

结论: “水” 应勘误 成 “火” (5) 防火性。当受到高温作用

15、第94页 倒数第二行 “...根据抗压强度、抗折...多孔砖分为30mm、25mm、25mm、20mm、15mm、10mm、7.5mm六个强度等级。...” 问题: 数值后单位 “mm” 错误

看 03年版 数值后没有 mm

结论: 数值后单位 “mm” 是 多余的 勘误
16、小问题 第103页 3、夹层玻璃 “...用聚乙醇缩丁醛颜料衬片粘合...” 问题: “颜”料 错误

一般 夹层玻璃都是 透明的 不会用 颜料的
报着这个怀疑的 态度 去看 03年 版 的 书 是 塑料

结论: 颜料 勘误 应是 “聚乙醇缩丁醛 塑 料衬片”

第151页 求w/c的公式中分母中0.4应该是0.46

2、第161页,预应力筋“张拉”时,砼强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应低于设计的砼立方体抗压强度标准值75% ,此句话是错误的
3、第178页水泥优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,标号不低于C42.5,正确的提法应该是:根据现行《建筑施工手册》中1019页水泥砂浆楼地面所用水泥强度等级标号不低于32.5。

回复
dl4321
2006年06月03日 10:09:24
5楼
新版案例的严重错误(P88页),
经过计算,P88页图3-5的基础垫层的标高应标在垫层的上面,而不是下面,否则以后的工程量计算式均有误,请大家仔细核对!也请高手指点!!
想请问新版教材有无勘误表,不能误人呀!!!
同时请教P13页还本付表中第4年的应付利息----97.95万元---是怎么来的???
回复
wbh5373471
2006年06月04日 11:34:17
6楼
97.95=(2060-515)*6%+131.24*4%,注意6.4,6.5有错误,应该整体向右推动一格
回复
jiang_chengq
2006年06月04日 12:28:21
7楼
案例教材P16页表1-11中,销售收入应整个右移两格;还有第3年2.3.1应该为515,而书上为383.76,Why?
回复
书香不是花
2006年06月04日 12:38:15
8楼
真的错了吗?
回复
书香不是花
2006年06月04日 13:00:41
9楼
厉害,全面的勘误什么时候出来?等待……
回复
dl4321
2006年06月05日 08:07:09
10楼
工程技术与计量

27页:"...防水层向垂直:面的上卷高度不宜小于250mm,....."

应为“...防水层向垂直面的上卷高度不宜小于250mm,....”

无冒号

回复
yxt119
2006年06月05日 13:39:17
11楼
厉害,看出这么多错误来!要是编书和出版的人能有各位一半的心就好了,各位同仁也省不少心呀!