本人最近要做一小区设计,雨污分流,但由于小区附近还没有污水管线,雨水和污水在接出小区后最终要在同一处合在一起排入小河,等将来小区附近有了污水管线污水再单独接出,请问各位大虾,这时在雨水和污水汇合处是不是要设截流井,本人对截流井的原理还不太清楚,希望个位大虾指点。谢谢!
本人最近要做一小区设计,雨污分流,但由于小区附近还没有污水管线,雨水和污水在接出小区后最终要在同一处合在一起排入小河,等将来小区附近有了污水管线污水再单独接出,请问各位大虾,这时在雨水和污水汇合处是不是要设截流井,本人对截流井的原理还不太清楚,希望个位大虾指点。谢谢!
2楼
见《排水工程》上册第六章。
回复
3楼
还有其他详细的资料么?
回复
4楼
不用设置,到时污水管做到时,断开改接到污水井即可
回复
5楼
截流井的采用本来就是针对原来那些老城区一般都是雨污混合制管道,所以现在要改造就采用截流井,其作用就是把污水和早期雨水截流到污水处理厂处理,当雨水增大时,截流管不能承受的就被溢流出去。你现在是采用的雨、污水分流,那就没有必要设了。
回复
6楼
就是,根本没有必要设啊
回复
7楼
没必要设置
回复
8楼
现在没有必要,以后合流改造时再考虑
回复
9楼
雨污分流系统,近期小区附近没有污水管线,污水可直接排入雨水管一并排入小河,等将来小区附近有了污水管线,污水再分流。截流井是针对已建雨、污合流管道,需要将污水分流送污水处理厂而设置的。
回复
10楼
雨污分流系统,近期小区附近没有污水管线,污水可直接排入雨水管一并排入小河,等将来小区附近有了污水管线,污水再分流。截流井是针对已建雨、污合流管道,需要将污水分流送污水处理厂而设置的。
回复
11楼
现在没有必要设置.
回复