关于“接地”!
xinyu2008
xinyu2008 Lv.2
2006年06月02日 21:52:15
来自于继电保护
只看楼主

我们35KV侧,电压一相升高,两相降低。 但是通过变压器后。6KV侧却一切正常。这是为什么? 变压器的原因吗? 还是35KV侧不是接地,是其他什么原因???大家遇到过这种现象吗?

我们35KV侧,电压一相升高,两相降低。 但是通过变压器后。6KV侧却一切正常。

这是为什么? 变压器的原因吗? 还是35KV侧不是接地,是其他什么原因???

大家遇到过这种现象吗?
免费打赏
wyxsacf
2006年06月03日 08:01:34
2楼
1、升高的电压为多少?降低的电压为多少?
2、从什么时候出现的此故障,检查过PT、二次回路、电压表、保护装置吗?
3、35KV是否为进线电压,如是请询问上一级变配电所,电压是否正常?或者将负载全部切除或再看!
回复
yxwliul
2006年06月03日 20:24:54
3楼
如果PT及其二次回路都正常的话,就可能是35kV系统运行不对称,中性点是否发生了偏移?
回复
xinyu2008
2006年06月03日 21:37:33
4楼
当时是A相22.2 B相40多 C相22.3 不是我变电所的原因,是电厂侧有问题,但不清楚具体问题, 有人说是电厂有接地的,有人说是电厂母线出了故障等等,一共持续了1个多小时。
回复
zhujun_123
2006年06月04日 16:02:20
5楼
你说的三相电压是相电压还是线电压啊,如果是相电压,那么A、C相是正常的,B相不正常可能是谐振造成的
回复