10KV 配电系统设计问题?
yutaolion
yutaolion Lv.12
2011年07月27日 13:39:21
只看楼主

有一10KV配电系统,进线加母联加馈出回路共13个柜子,现采用交流操作电源问需要多大容量?断路器是VS1-12的真空断路器带储能电机,柜内照明及加热装置均采用交流220V。

有一10KV配电系统,进线加母联加馈出回路共13个柜子,现采用交流操作电源问需要多大容量?断路器是VS1-12的真空断路器带储能电机,柜内照明及加热装置均采用交流220V。
免费打赏
工夫茶
2011年07月27日 16:22:00
2楼
是否指开关的电动操作机构?这个应该很小的功率。
回复
lingxuct
2011年07月27日 16:49:12
3楼
楼主是考虑UPS的容量大小?

粗估大一点,每台柜子1A,那13台就13A。考虑停电时间6小时,13X6=78,这样一来,13AX220V=2860=2.86KW,功率不大,但蓄电池容量要大于78Ah了。
回复
yutaolion
2011年07月28日 11:37:59
4楼
不是指用UPS,而是用PT二次绕组提供操作电源,如10/0.22KV,问二次绕组的容量多大?
回复
yutaolion
2011年07月28日 11:38:02
5楼
不是指用UPS,而是用PT二次绕组提供操作电源,如10/0.22KV,问二次绕组的容量多大?
回复
dylan3940
2011年07月28日 11:40:56
6楼
建议用DC-10单相变压器
回复
lingxuct
2011年07月28日 13:07:40
7楼
“不是指用UPS,而是用PT二次绕组提供操作电源,如10/0.22KV,问二次绕组的容量多大?”

这话说的不能让人相信,已经估算13A,有那么大容量的电压互感器吗?
其次,不用UPS,直接用电压互感器的二次电源,当一次系统发生短路故障时,二次电压难以保证,如何让保护正确跳闸?!
回复
peak688
2011年07月28日 13:47:48
8楼
1136022935
回复