如题,设计、施工时水池池壁竖向分布筋一定要在外侧吗?为什么?

如题,设计、施工时水池池壁竖向分布筋一定要在外侧吗?为什么?
天天画不累
2011年07月27日 07:59:54
2楼
对水池来说 竖向钢筋为受力钢筋,水平才是分布筋,因为水池主要是受水平力作用,在水平力作用下,外侧钢筋能充分得到利用也就是有效截面比较高。
回复
mayunjun
2011年07月27日 10:30:08
3楼
纯水池的内、外壁板竖向钢筋放置位置主要取决于主、次受力方向,当水池长、宽尺寸较大且深度较小时(此时壁板计算可以假定为竖向单向板或以竖向为主受力方向的双向板),水池外土侧压力或水池内水侧压力作用下,壁板竖向钢筋应优先放置在外侧;当水池长、宽尺寸较小且水池深度较大时(此时壁板计算可以假定为水平方向单向板或是以水平为主受力方向的双向板),此时壁板竖向钢筋应优先放置在外侧。
回复
逐梦生
2017年01月11日 15:20:10
4楼
mayunjun 发表于 2011-7-27 10:30 纯水池的内、外壁板竖向钢筋放置位置主要取决于主、次受力方向,当水池长、宽尺寸较大且深度较小时(此时壁 …学习到了。。谢谢
回复
chinalxb
2017年09月07日 14:02:29
5楼
路过,进来看看
回复
胡观霞
2017年11月09日 08:37:48
6楼
学习学习!!!!!!!
回复
chinalxb
2017年11月21日 08:38:24
7楼
不尽然,具体情况具体对待。