2楼
7200制冷量约2.4kW.
是单相的还是3相的?
如单相
20A有点紧张.
建议6mm2,用小断路器箱接线.(不知道有没有25A的普通86型插座)
回复
3楼
有25A的,不过最好选用32A的!
回复
4楼
如果是三相,用6MM2的BV就可以了
7200W的单相空调,没有的!
那么电流约为65A
BV要选用25MM2的,短路器要有100A的!
回复
5楼
用4平方铜芯线和20A空调专用插座是否可以?
可以
回复
6楼
可以!
可以!
回复
7楼
以下是引用joe_zhaobo971539在2006-06-02 11:17:54.0发表的内容:
用4平方铜芯线和20A空调专用插座是否可以?
可以!
回复
8楼
看一下该机的额定电流再说事。
回复