在某高层住宅楼的地下室有一换热站,由于噪音用户意见比较大,我们换了屏蔽泵还是不行,请各位发表高见。

在某高层住宅楼的地下室有一换热站,由于噪音用户意见比较大,我们换了屏蔽泵还是不行,请各位发表高见。
免费打赏
chinalnkydlzc
2011年07月27日 09:55:01
2楼
是什么噪声,震动的声音\机械噪声?还是什么声音!那层的用户意见最大?
回复
xrb791124
2011年07月28日 07:23:35
3楼
经调查应该是机械噪声;靠近地下室的噪音最大。
回复
xrb791124
2011年07月31日 10:49:17
4楼
怎么没人关注呀?请大家发表高见。
回复
xrb791124
2011年08月04日 07:56:07
5楼
真的非常需要大家的帮助
回复
dongruilin88
2011年08月04日 08:59:53
6楼
在设备基础上考虑,例如可以采用减震橡胶器,同时在建筑各面上贴吸音材料,
回复
xrb791124
2011年08月05日 15:42:17
7楼
减震橡胶器已做过,建筑各面上贴吸音材料没有做。还有别的法没?
回复
xrb791124
2011年08月08日 14:50:18
8楼
各位有谁知道浮筑双层基础,请介绍一下
回复
mashengweig
2011年08月09日 16:53:50
9楼
可以考虑做隔声罩
回复
lt2000cn
2011年08月09日 17:16:20
10楼
试着下面的方法能否凑效:
1、能否把换热站迁出去?即使不能迁移出去,可否挪窝?或者水泵单独换个地方?避开住宅的下方。
2、能否对换热机组进行改造,重新选型,比如选低转速水泵,或改成混水。
3、能否研究独立基础,使基础与住宅的基础脱开。