在某高层住宅楼的地下室有一换热站,由于噪音用户意见比较大,我们换了屏蔽泵还是不行,请各位发表高见。
在某高层住宅楼的地下室有一换热站,由于噪音用户意见比较大,我们换了屏蔽泵还是不行,请各位发表高见。
2楼
是什么噪声,震动的声音\机械噪声?还是什么声音!那层的用户意见最大?
回复
3楼
经调查应该是机械噪声;靠近地下室的噪音最大。
回复
4楼
怎么没人关注呀?请大家发表高见。
回复
5楼
真的非常需要大家的帮助
回复
6楼
在设备基础上考虑,例如可以采用减震橡胶器,同时在建筑各面上贴吸音材料,
回复
7楼
减震橡胶器已做过,建筑各面上贴吸音材料没有做。还有别的法没?
回复
8楼
各位有谁知道浮筑双层基础,请介绍一下
回复
9楼
可以考虑做隔声罩
回复
10楼
试着下面的方法能否凑效:
1、能否把换热站迁出去?即使不能迁移出去,可否挪窝?或者水泵单独换个地方?避开住宅的下方。
2、能否对换热机组进行改造,重新选型,比如选低转速水泵,或改成混水。
3、能否研究独立基础,使基础与住宅的基础脱开。
4、采用减震支架,减震支座,降低流速等措施。
回复
11楼
"浮筑双层基础"的具体作法请大家指点。