电压损耗的计算公式是S=PL(M)/CU%,请问在计算照明电缆的时候,哪个电压损耗4%,是代入0.04呢,还是4呢?请教
电压损耗的计算公式是S=PL(M)/CU%,请问在计算照明电缆的时候,哪个电压损耗4%,是代入0.04呢,还是4呢?请教
2楼
都不是,U%应该代入的是0.02,而不是0.04。
因为线路压降是双向的,相线上有,零线上也有,如果要计算固定导体上的电压降,应该在乘以2后得到的总电压降小于电压降的规范值时,才能通过校验的。
回复
3楼
请问你的那个0.02是怎吗得来的,能不能给我举个例子,谢谢!
回复