请问螺杆机低流量报警是压差控制器故障还是参数没有设置好的原因啊?
请问螺杆机低流量报警是压差控制器故障还是参数没有设置好的原因啊?
2楼
水管上的靶式流量开关可以检查一下
回复
3楼
这个高手您好,一天最多报一次警有时两天都不报警,郁闷啊~~~如果故障一直存在也容易查了,就是时好时坏难查啊!
回复
4楼
水流量不稳定?或靶式流量开关回路接触不良?靶片断裂?
回复
5楼
这么简单的问题。。。。。
回复
6楼
靶流开关短路一下下,看看进出水温差不超过五摄氏度以上的,就应该是你的开关坏了,反之则是水流真的有问题了。或者查看水泵的运行电流是不是在额定的范围之内
回复
7楼
水流量不稳定水里有气如果水路末端用水也会造成报警
回复
8楼
请问高手:低流量报警跟冷冻油变质有关系吗?
回复
9楼
冷冻水低流量报警和油无关
不过,你确定你这报警是冷水流量过低?
回复
10楼
1; 看看蒸发器进出水管上的压力表有没有明显波动,有波动表明水系统有空气。
2; 查看于水流保护的线路有没有接触不良现象。
回复
11楼
不好意思,是冷冻油低油量报警
[
本帖最后由 lyj747 于 2011-8-11 11:03 编辑 ]
回复