求。。关于PKPM配筋
time_rain0311
2011年07月26日 10:05:21
只看楼主

新手菜鸟实习生 。。求助老工程师让我对着PKPM的计算书检查配筋应该如何考虑?是否每根梁住都应该一根根检查??好多呀。。而且发现PKPM出的配筋好乱。。很多都配的巨大。老工程师说不超筋就行。头痛啊。。没师傅的小孩。。很烦躁哇各位高手。。麻烦了啊。。有相关讨论链接的话麻烦大家发一下。。拜托拜托啦。谢谢

新手菜鸟实习生 。。求助
老工程师让我对着PKPM的计算书检查配筋
应该如何考虑?是否每根梁住都应该一根根检查??好多呀。。
而且发现PKPM出的配筋好乱。。很多都配的巨大。
老工程师说不超筋就行。
头痛啊。。
没师傅的小孩。。很烦躁哇
各位高手。。麻烦了啊。。有相关讨论链接的话麻烦大家发一下。。

拜托拜托啦。谢谢
免费打赏
o如梦无痕o
2011年07月26日 10:45:55
2楼
http://www.verycd.com/topics/2807679/ CAD以及探索者结构施工图实例视频教程
看看上面的视频教程

如果你们老工程师说不超筋就行
那说明这个老工程师水平不咋地啊
呵呵
回复
kayllen
2011年07月26日 14:17:44
3楼
当然要一根一根的核对了。不考虑裂缝配筋也没有你说的PKPM配筋巨大的问题,PKPM很多还是配得比较合理的。

[ 本帖最后由 kayllen 于 2011-7-26 14:19 编辑 ]
回复
time_rain0311
2011年07月26日 15:23:41
4楼
谢谢啊。。估计也没什么心思教我呗。。
回复
time_rain0311
2011年07月26日 15:26:37
5楼
额。。这样啊。。有考虑裂缝啊。。那为嘛有的3的都配到9了。。还不够巨大啊?不过是个别啦,,是不是还应该考虑写什么?。。谢谢哦。
回复
risan
2011年07月26日 15:51:34
6楼
钢筋是要一根一根地对了,不要怕麻烦
回复
haobang555
2011年07月27日 23:17:55
7楼
我们这都是一根根对的。。。
回复

相关推荐