空调冷水机组照片
zhangweiwen1234
2006年06月01日 23:54:06
来自于工地图片
只看楼主

空调冷水机组安装照片几张请同行指点,题宝贵意见。

空调冷水机组安装照片几张请同行指点,题宝贵意见。

1149177234406.JPG


1149177234496.JPG

免费打赏
3314383
2006年06月06日 12:43:08
22楼
水泵进口怎么没有过滤器,是不是忘了?主机和水泵的基础都没有减振措施,国产水泵减振效果那么好吗?主机冷却水进出口没加软接,主机、以及水泵的管道进出口没有加支架支撑,钢管重量吃在什么位置?
回复
yangxiaowei108
2006年06月06日 15:21:35
23楼
首先承认机房外观做的还是很漂亮的,我比较同意11楼的看法,另外管道吊架好象做到保温层里面了(照片没有局部,不敢肯定),吊架上没有垫木,这样容易出现冷桥,立管的重量好象要由设备来承担,这样运行一段时间就会出现问题的。水泵出口好象没有单向阀。
回复
twt_lc@co163
2006年06月07日 11:44:30
24楼
保温打90分 不给满分是因为 阀门等常检修处 未作处理 成死活了 (我尽量图解)
管道吊架50分 花篮还行 最大的能吊400的管 但是没有任何固定支架 系统起停的冲击力怎么办?
基础没有作减震 (风之云的水泵同样有这问题)
管道转弯处 没有作支撑 我会图解的
附图为 管道三通连接作转弯的支撑
回复
twt_lc@co163
2006年06月07日 11:45:48
25楼
继续图解 阀门、过滤器等经常检修的管道附件的保温
回复
ntjg-2005
2006年06月07日 15:41:35
26楼
25楼附件保温活做得不错
回复
jiangyu13jiangyu
2006年06月09日 00:04:09
27楼
图上粗看还不错,仔细一看问题就多拉。应该多注意一些细节地方
回复
h511240602
2006年10月20日 10:58:47
28楼
顶一个!工艺做得不错
回复
suki33
2006年10月21日 17:09:32
29楼
管道上没有斜接的,会不会阻力太大了
回复
yandongmusic77
2006年10月24日 11:24:42
30楼
很好的自控系统!我觉得一个好的空调系统应该有一个完善的空调自控系统,空调自控系统的完善程度,很大程度上能降低空调的能耗,DDC与中央管理终端的连接,不仅使操作者对目前的空调系统运行状态有一个清晰的认识和辨别,而且降低能耗才是关键的。
回复
wanglin222_2000
2007年02月05日 18:58:42
31楼

请问,你的铝皮保护层是怎么连接的呢?
回复

相关推荐