22楼
水泵进口怎么没有过滤器,是不是忘了?主机和水泵的基础都没有减振措施,国产水泵减振效果那么好吗?主机冷却水进出口没加软接,主机、以及水泵的管道进出口没有加支架支撑,钢管重量吃在什么位置?
回复
23楼
首先承认机房外观做的还是很漂亮的,我比较同意11楼的看法,另外管道吊架好象做到保温层里面了(照片没有局部,不敢肯定),吊架上没有垫木,这样容易出现冷桥,立管的重量好象要由设备来承担,这样运行一段时间就会出现问题的。水泵出口好象没有单向阀。
回复
24楼
保温打90分 不给满分是因为 阀门等常检修处 未作处理 成死活了 (我尽量图解)
管道吊架50分 花篮还行 最大的能吊400的管 但是没有任何固定支架 系统起停的冲击力怎么办?
基础没有作减震 (风之云的水泵同样有这问题)
管道转弯处 没有作支撑 我会图解的
附图为 管道三通连接作转弯的支撑
回复
25楼
继续图解 阀门、过滤器等经常检修的管道附件的保温
回复
26楼
25楼附件保温活做得不错
回复
27楼
图上粗看还不错,仔细一看问题就多拉。应该多注意一些细节地方
回复
28楼
顶一个!工艺做得不错
回复
29楼
管道上没有斜接的,会不会阻力太大了
回复
30楼
很好的自控系统!我觉得一个好的空调系统应该有一个完善的空调自控系统,空调自控系统的完善程度,很大程度上能降低空调的能耗,DDC与中央管理终端的连接,不仅使操作者对目前的空调系统运行状态有一个清晰的认识和辨别,而且降低能耗才是关键的。
回复
31楼
请问,你的铝皮保护层是怎么连接的呢?
回复