2楼
空调冷水机组安装照片,把楼主的帖子合并一下
回复
3楼
空调冷水机组安装照片
回复
4楼
空调冷水机组安装照片
回复
5楼
空调冷水机组照片
回复
6楼
zhangweiwen1234楼主:
您做的机房工程呀,太好了,顶!祝贺!绝对优级产品!老顽童给您瞎评价了:
安装:平、直、顺、正都很好,尤其是水管保温是化工级的,连水泵进出隔振器都包进去了。
运行:冷却水温度表显示的进出水温差、压力表值、电控仪表都度正常。
设计:主机选择好--高效小体积冷凝器新型螺杆机组(容量不可评),
管路设计合理--有分、集水器(平衡压力),走向的分合点合理,
配件选择用心细致--有电动调节阀(管理方便、运行节能)、蜗轮蜗杆蝶阀(操作省力)、表盘式温度表(玻璃管式易损)、自动排气阀等等。
电气配合设计正确--电线桥架在水管上方、单独引线有钢套管,出地面较高(对有水机房很重要),
机房布置合理--机组间隔尺寸较大(有利操作)、操作和检修的面积及空间也较大,好。
遗憾:没见到您的水处理设备,机组冷凝器拆洗清洁(像擦洗炮膛相似的方法--这是最有效的)的部位尺寸可能不够。多余话:冷凝器与室外冷塔的水换热,污垢很严重,应该有水处理系统,起码该有电子水处理器和拆洗清洁的空间。
所以,您的机房工程可打95分。
回复
7楼
楼主照片上的立管看上去有4米以上,设备进出口水平管道咋不整个支架。
回复
8楼
1楼照片上的管道是用单根丝杆+花兰螺丝做的吊架悬挂的,让人看得心慌慌!
回复
9楼
如果没看错的话冷水机组是南京五洲的主机,此品牌的机组我是怕了
回复
10楼
表面上看很干净.问题在其中,你看电就一根小细管在那.很不安全.
回复
11楼
整个机房让人看起来非常舒服,施工质量不错,但主机直接放在基础上,基础也不是很好,机组运行时震动会很厉害,另外,冷凝器接口应加上软接头。
回复