小区室外消火栓在什么情况下选用DN150或DN100。
小区室外消火栓在什么情况下选用DN150或DN100。
2楼
一般都用DN100的,但石化防火规范规定厂区、罐区要用DN150的。
回复
3楼
一般都用DN100的,但石化防火规范规定厂区、罐区要用DN150的。
回复
4楼
yuwei :
"但石化防火规范规定厂区、罐区要用DN150的"
也不能一概而论!
与所用消防系统,及消防车的配备用关系!
回复
5楼
一般都用DN100的,
回复
6楼
用150的会浪费
室外消火栓也是保证有两个栓到达任何地方(间距120米保护半径150米)
比如某小区室外消火栓用水30L/S,需3个栓保护的话
用150的(30L/S)一个就够,浪费了2个
用100的(10L/S)刚好三个
回复
7楼
还是不清楚。这样吧,某别墅区共约200栋3层别墅,居住人口约1500人,占地面积14.5公顷,我用DN150的给水管布置成环,室外采用常高压消火系统,选用DN150的室外消火栓是否合理?为什么?
回复
8楼
高压系统用SS100合理!
150不好!
回复
9楼
DN100,应该可以了.
回复
10楼
谢谢诸位!那根据以上条件,室外生活及消防合用DN150管布置成环是否合适呢?再次请教!
回复
11楼
行!
回复