我厂最近在居民宿舍安装了一批声光控灯口,为防止偷电,在灯口输出端加装了二极管,现出现大批量灯口被烧的故障,我想请问是否和加装二极管有关.另:声光控灯口是否可以加装二极管.谢谢大家帮忙
我厂最近在居民宿舍安装了一批声光控灯口,为防止偷电,在灯口输出端加装了二极管,现出现大批量灯口被烧的故障,我想请问是否和加装二极管有关.
另:声光控灯口是否可以加装二极管.
谢谢大家帮忙
免费打赏
fdlight
2006年06月01日 22:46:37
2楼
不能这样加装的
稍微懂点原理就不会这样蛮干,实在是电气设计的悲哀~
回复
liufengjian2008
2006年06月02日 08:47:16
3楼
9494!希望下次没有这样的事情发生。
回复
hhsscc
2006年06月02日 17:56:13
4楼
不能,相当于把灯口短路,在交流的半周波内发生短路
回复
fdlight
2006年06月02日 21:31:33
5楼
晕……不会是并联的吧?稍微明白点的都知道是串联吧?
回复
hhsscc
2006年06月03日 12:06:46
6楼
串联就不会烧等口