请教各位高手,一建筑,二层裙房,上面一栋是10层酒店, 还有一栋10层办公楼,酒店三至12层为客房,办公部分无热水需求。 现在强制推太阳能了,所以打算作太阳能,热水箱放在屋顶,太阳能加压/循环泵合用,放在供水管上,设其他辅助热源。 问题是: 1、一套太阳能供水系统的话,底层压力超标了,是在各卫生间支管设置减压阀比较合适,还是另从水箱单独接一套热水系统分 区比较合适? 2、冷水系统:本来想屋顶设冷水箱,这样冷热水压力平衡,但是冷水箱设在屋顶,12层卫生间的淋浴器压力不满足要求,好像是0.05-0.15mpa吧,该怎么办? 再加泵?

请教各位高手,一建筑,二层裙房,上面一栋是10层酒店, 还有一栋10层办公楼,酒店三至12层为客房,办公部分无热水需求。 现在强制推太阳能了,所以打算作太阳能,热水箱放在屋顶,太阳能加压/循环泵合用,放在供水管上,设其他辅助热源。

问题是:
1、一套太阳能供水系统的话,底层压力超标了,是在各卫生间支管设置减压阀比较合适,还是另从水箱单独接一套热水系统分 区比较合适?

2、冷水系统:本来想屋顶设冷水箱,这样冷热水压力平衡,但是冷水箱设在屋顶,12层卫生间的淋浴器压力不满足要求,好像是0.05-0.15mpa吧,该怎么办? 再加泵?

3、如果屋顶不设冷水箱,改用无负压供水的话,压力平衡有没有问题?没这方面的经验。 另外感觉无负压供水安全性不如设冷水箱的方案。

4、大体计算了下,酒店屋顶面积全布置太阳能也不足以满足要求,太阳能集热器是否可以放置在另一栋办公楼的屋面? 这样就相当于两套太阳能系统,正好分区了。

急需各位高手的回答,我是暖通专业,因为单位给排水严重缺人,有些无奈, 特别是热水部分,问题多多,所以扩初阶段只能多问问, 有些问题如果幼稚的话见笑了。谢谢谢谢,严重感谢。
免费打赏
小小法师
2011年07月26日 10:19:36
2楼
分区供水,上部用太阳能,下面用燃气热水机组或其它设备供热。
回复
sybxbjb
2011年07月26日 11:19:21
3楼
分区供热水比较合理,高层建筑的自来水肯定是分区供水的,热水压力可以参照自来水压力.在办公楼设置太阳能集热器,可以有效解决分区的热源及单独的循环系统.太阳能热水系统最大的问题是由于冷热水压力很难平衡,供水温度的起伏太大,洗浴中忽冷忽热现象严重甚至发生烫伤事故,建议使用恒温混水装置,供应的热水温度保持在40至45度,热水可以不掺或者少量掺冷水就能使用,这样可以不设屋顶冷水箱,冷水压力的影响就能减少或者消除.
回复
gaoshang2324
2011年07月26日 12:43:13
4楼
斑斑给改了这么个标题阿,够醒目。。。。。。。。。。

谢谢楼上两位, 其他几个问题企盼得到全面解答。
对楼上的疑问:水温保持在40-45会不会产生细菌繁殖的问题?

[ 本帖最后由 gaoshang2324 于 2011-7-26 12:46 编辑 ]
回复
zyl_19820605
2011年07月26日 13:53:12
5楼
你们暖通的做热水应该很快学会啊!
回复
wangyanchun901
2011年07月26日 14:57:44
6楼
不懂
回复
sybxbjb
2011年07月26日 15:19:03
7楼
恒温混水装置类似三通阀,两个进水口分别进冷热水,一个混合水出水口,循环系统处于流动状态,流水不腐,不会出现细菌繁殖现象.而屋顶设冷水箱是很容易孳生细菌的,水质很差,所以现在推行无负压供水.如果不分区供水只用一套循环系统,图省事可以在立管接横管处加减压阀,如果不设屋顶冷水箱,各客房冷热水不平衡,可以考虑在客房卫生间冷热水压力大的一方加减压阀,分别调整.
回复
zhujianhui55
2011年07月26日 15:35:56
8楼
问题一的回答:

3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。

3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:

1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;

2 水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设置;

3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。

3.3.6 建筑高度不超过100m 的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式。


问题二、三的回答:

方案1给水分区:
1-4F 又市政直供
8-12F直接从管网抽水

方案2叠压供水

问题4回答:

2个酒店分别设置2套太阳能热水系统

太阳能是节能产品受天气因素影响比较大所以需要设置辅助能源 燃气锅炉比较经济

建议太阳能储热水箱结合燃气锅炉使用

太阳能水箱设温控,温度达不到设定温度时候水进入燃气锅炉,经加热后供配水点使用,当水箱温度满足设定温度时由太阳能水箱经

水泵加压直接供水只配水点。

为了保证恒温供水,主管道需要设回水管
回复
gaoshang2324
2011年07月26日 21:11:38
9楼
谢谢楼上回答, 关于问题2中冷水箱压力不足的问题, 如何办? 我说的是如果再遇到必须设屋顶水箱的情况。 这个楼我想要不还是无负压吧
回复
gaoshang2324
2011年07月26日 21:20:04
10楼
引用8楼:
问题二、三的回答:

方案1给水分区:
1-4F 又市政直供
8-12F直接从管网抽水

方案2叠压供水


没看明白? 8-12直接从管网抽水是不是就是叠压供水?
回复
zhangfanghong534
2011年07月27日 08:52:37
11楼
太阳能热水系统做成二次系统,一次热媒分区考虑不就解决了吗
二次热媒的肯定分区不用说
回复