110KV短线路光纤保护整定计算说明
sra
sra Lv.2
2006年06月01日 20:07:41
来自于继电保护
只看楼主

110KV短线路光纤保护整定计算说明谁有110KV短线路光纤保护整定计算说明?配置PSL 621D光纤差动保护及SSR 530A远跳装置均为南自厂生产的保护。谢谢了! 我的Email:a_sr@163.com1、大地至落生110KV输电线路技术参数电压等级:110KV 回路数:单回路线路长度:3.09㎞ 变比:CT:300/1A PT:110/ /0.1/ KV气象条件:最大设计风速30m/s,覆冰5㎜。

110KV短线路光纤保护整定计算说明

谁有110KV短线路光纤保护整定计算说明?配置PSL 621D光纤差动保护及SSR 530A远跳装置均为南自厂生产的保护。谢谢了!
我的Email:a_sr@163.com
1、大地至落生110KV输电线路技术参数
电压等级:110KV 回路数:单回路
线路长度:3.09㎞ 变比:CT:300/1A PT:110/ /0.1/ KV
气象条件:最大设计风速30m/s,覆冰5㎜。
导线:1×LGJ—70/10,20℃直流电阻为0.4217Ω/㎞。
地线:左侧采用GJ—35钢绞线。
光缆:右侧采用OPGW光缆(16芯)。
绝缘子串:耐张采用70KN耐张绝缘子串;直线采用70KN悬垂绝缘子串。
塔型:自立式角钢塔5基,水泥杆7基。
2、110KV落大线参数测量值
测量时间 2006-04-18 环境温度 26℃ 湿度 80%
导线长度 3.918km 导线型号 LGJ-70/10
试验单位:贵州送变电工程公司调试所 测试人员:程渝乐、谢晓林
测试内容 试验结果
1、核相 两端相位正确
2、绝缘电阻 A-B、C及地 B-A、C及地 C-A、B及地
2500MΩ 2500 2500
3、直流电阻 RA RB RC
0.310Ω/km 0.293Ω/km 0.284Ω/km
4、正序电阻 R1 X1 Z1
0.285Ω/km 1.420Ω/km 1.450Ω/km
5、零序阻抗 R0 X0 Z0
1.05Ω/km 3.60Ω/km 3.75Ω/km