《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95 4.1.3条中规定:采暖期室外平均温度在-6℃以下的地区,楼梯间应采暖。(呼市采暖期室外平均温度在-6.1℃~7℃)做过呼市工程的朋友们,大家都在楼梯间设散热器了吗?有设散热器的必要吗?地板采暖用的是60℃~50℃的热水,楼梯间设散热器的话,这么低的水温,这么小的温差,底层楼梯间散热器不是得多的没地方放了吗?请大家多指教!
《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95 4.1.3条中规定:采暖期室外平均温度在-6℃以下的地区,楼梯间应采暖。(呼市采暖期室外平均温度在-6.1℃~7℃)
做过呼市工程的朋友们,大家都在楼梯间设散热器了吗?有设散热器的必要吗?
地板采暖用的是60℃~50℃的热水,楼梯间设散热器的话,这么低的水温,这么小的温差,底层楼梯间散热器不是得多的没地方放了吗?
请大家多指教!
2楼
不用的,你用集中供热采暖水的话,不需要这么麻烦的,因为集中供热的水温一般在80-90度,所以可以满足,另外这个水温进户地暖水是需要50-60度,可以用恒温混水阀进行调节,现在有不少地暖工程采用这种方案!
回复
3楼
哎呀,没有注意到这个问题。
刚做了几栋内蒙黄旗的住宅,用的是暖气片,楼梯间没有采暖。
会不会出什么问题呀??????????
回复
4楼
楼梯间一般都不做的,现在都分户采暖,这一块的费用没办法承担,恐怕设计了,供热单位也有意见
回复
5楼
地暖楼梯间的都不做吧,我正在做一个地暖的工程,就没有做楼梯间的,不过不清楚到底做不做采暖,我刚参加工作
回复
6楼
你可以考虑一下电热地板采暖
回复