关于485通讯的问题
zhaojg1020
zhaojg1020 Lv.5
2011年07月25日 14:16:42
只看楼主

我最近做一个计算机监控项目,有8块多功能表的数据要上监控画面(用的力控组态软件),每块表都要上7-8个数据吧,表到计算机所在的中央控制室隔着一个房间,也就几十米的距离吧,施工单位有的线是4*2*2.5的硬线接的,计算机端用的是有源485转换器,现在我发现数据上的非常慢,查看I/O监视器,发现应答次数远远小于请求次数,请问这是什么原因呢?

我最近做一个计算机监控项目,有8块多功能表的数据要上监控画面(用的力控组态软件),每块表都要上7-8个数据吧,表到计算机所在的中央控制室隔着一个房间,也就几十米的距离吧,施工单位有的线是4*2*2.5的硬线接的,计算机端用的是有源485转换器,现在我发现数据上的非常慢,查看I/O监视器,发现应答次数远远小于请求次数,请问这是什么原因呢?
免费打赏
lili04
2011年07月26日 22:34:20
2楼
我也有相似的疑问。关注中。。。
回复
anqinghym
2011年07月29日 23:08:36
3楼
我正在做负控项目,有以下几点意见,供参考:
第一、485线是选用带屏蔽的双绞线如RVVP2×0.75就可以了;第二,通讯速率可以设置低一点(9600),如果通讯状况不好的话,低速率反而比高速率要好。
回复