DN16管上面的填充层多厚就可以?
keep_hope
keep_hope Lv.2
2006年06月01日 11:37:50
来自于采暖供热
只看楼主

给我家做的很薄,加上下面的隔热层一共也就是4.5公分左右,这能保证安全使用吗?如果不行有什么补救方法?

给我家做的很薄,加上下面的隔热层一共也就是4.5公分左右,这能保证安全使用吗?如果不行有什么补救方法?
免费打赏
xilianghongtu
2006年06月01日 19:53:17
2楼
没有关系啊,你的装饰层是瓷砖还是木地板啊???要是瓷砖好象就欠一点,要是木地板的话就 >>>>>>>>>>>>>>>很好了,没有必要改啊!!!!!
回复
keep_hope
2006年06月02日 13:38:49
3楼
打算用复合地板。
有个朋友说管上厚度应不小于3cm,我估计我的管上也就2cm,没有问题吗?
回复
lsy207207
2006年06月03日 08:52:44
4楼
隔热层就20mm,规范要求填充层50mm。
回复
背着房子找地皮
2006年06月07日 07:56:17
5楼
你的朋友说得没错,管上应该不小于30mm的垫层,而且不算粘砖用的。主要是为了让地面散热均匀一些,提高系统的热惰性。如果太薄了可能热得快,冷的也快呵呵
回复
xiaofengwork
2006年06月08日 17:16:06
6楼
不只是楼上说法,规范规定是50,但不能少于三十,要求混凝土对管道有个固定作用,防止伸缩中,面层太薄会龟裂,并且走上去由于苯板变形有震荡感
回复
zyfjyt
2006年06月09日 16:07:33
7楼
最少30,但局部20也没关系.
太薄的话蓄热,承压能力下降,易裂
我们做一般加苯板最少7个厚!
回复

相关推荐