手头上一个挺普通的工程:框架六层,底下四层为村委会,上面两层为套房,底层两层的梁的负筋,底筋,居然比上面套房的梁负筋,底筋小很多!计算出来的,各参数也满足规范不知道这是什么原因!?模弄上传工程基本资料7度 010g 三组 风压:0.75望高手给分析下[ 本帖最后由 yhuangping 于 2011-7-24 19:38 编辑 ]

手头上一个挺普通的工程:
框架六层,底下四层为村委会,上面两层为套房,
底层两层的梁的负筋,底筋,居然比上面套房的梁负筋,底筋小很多!
计算出来的,各参数也满足规范
不知道这是什么原因!?
模弄上传
工程基本资料
7度 010g 三组
风压:0.75

望高手给分析下

[ 本帖最后由 yhuangping 于 2011-7-24 19:38 编辑 ]

同一位置梁配筋比较.jpg

a7cc7d5ff1cdb6456644.rar
3.1 MB
立即下载
免费打赏
天柱
2011年07月24日 17:39:48
2楼
地震烈度: NAF = 7.00

条件不同,上层的梁跨中有集中力
回复
yhuangping
2011年07月24日 19:39:42
3楼
7度 010g
我写错了
回复
jiegouxiaosheng
2011年08月28日 23:02:44
4楼
还是集中力的缘故吧