急。急,求助蒸发器液位低是什么意思
nanjinsj
nanjinsj Lv.2
2011年07月24日 12:06:56
只看楼主

特灵螺杆冷水机组停机了,显示蒸发器液位低,是什么意思啊?求助各位大侠了

特灵螺杆冷水机组停机了,显示蒸发器液位低,是什么意思啊?
求助各位大侠了
co936201979
2011年07月25日 07:48:20
2楼
满液式的制冷机组‘显示的液位低报警;就说明里面的制冷剂偏少啦;达不到标准的液位面;呵呵
回复
阎良人
2011年07月25日 10:47:18
3楼
蒸发器液位一般采用自动控制,液位控制器发出信号由电磁阀执行开启和关闭,控制器低液位时发出信号电磁阀开启供液,控制器高液位发出信号电磁阀关闭停止供液,液位高度一般由一个液位控制器控制和两个液位控制器控制的两种系统,1一个控制器液位高度再1—6mm之间,两个控制器液位高度由系统设备来决定,2一般设备低液位在设备高度三分之一,高液位在设备三分之二
回复
wpl0111
2011年07月25日 15:06:12
4楼
满液机组液位过低啊
回复
killzx99
2011年07月25日 20:44:07
5楼
那可能造成的原因呢??
回复
qwdfg-007
2011年07月26日 12:59:24
6楼
如果主板没坏,电子膨胀阀没坏,肯定是缺冷媒
回复
阎良人
2011年07月26日 16:40:29
7楼
造成显示低液位的原因很多,1液位控制器失灵,2电磁阀不通电,3电磁阀线圈损坏,4电磁阀内部阀盖打不开,5线路故障,6液位控制器线圈损坏,7液位控制器浮球卡住,8,液位控制器前阀门没打开等原因都可能造成蒸发器液位低。
回复
cjy982916
2011年07月26日 18:18:49
8楼
液位传感器是否坏\出水温度传感器是否坏、电子膨胀阀是否坏、还有就是差冷媒,但以上的都要动用电脑,你没有软件是不行的
回复