为什么PKPM出的图上没有"N"代表的受扭钢筋呢一般都是“G”代表的构造钢筋是不是PKPM认为主次梁铰接而不考虑次梁对主梁的扭矩作用?那如何能让PKPM考虑次梁对主梁的扭矩作用呢,求大神指点

为什么PKPM出的图上没有"N"代表的受扭钢筋呢
一般都是“G”代表的构造钢筋
是不是PKPM认为主次梁铰接而不考虑次梁对主梁的扭矩作用?
那如何能让PKPM考虑次梁对主梁的扭矩作用呢,求大神指点
免费打赏
结构koala
2011年07月23日 23:33:03
2楼
我傻了,刚又仔细看了看,发现有次梁的主梁都是带N的...
没有次梁的主梁才是G。
哎。。对不起大家了
回复
o如梦无痕o
2011年07月23日 23:35:37
3楼
你把次梁按主梁建模的话
PKPM就不是交接
次梁对主梁有扭矩作用
但是不是一定大到配抗扭筋骨
你一定要想看抗扭筋
你主次梁这样建模扭矩就明显了