【求助】高压侧开关失灵,联跳主变三侧的回路和时限如何实现
红尘有缘
2011年07月23日 22:34:42
来自于继电保护
只看楼主

呵呵~谁能讲解一下220KV主变高压侧开关失灵,联跳主变三侧的回路和时限是如何实现的,是通过母差失灵来实现的,还是通过主变高压侧开关的失灵保护来实现的?在接线回路上如何实现?通常情况下220KV主变高压侧开关失灵保护的失灵启动时,一时限去解除复压闭锁;二时限将该元件的失灵启动开入到母差失灵保护内,去跳开该元件所在的母线的其它只路;对于中低压侧有电源的220KV主变来说还应当有一个三时限去联跳主变三侧。我们平时接触的都是220KV及以下的站并且主变的中低压侧没有电源,所以对这个三时限没有多少了解。请高人给讲解一下

呵呵~谁能讲解一下220KV主变高压侧开关失灵,联跳主变三侧的回路和时限是如何实现的,是通过母差失灵来实现的,还是通过主变高压侧开关的失灵保护来实现的?在接线回路上如何实现?
通常情况下220KV主变高压侧开关失灵保护的失灵启动时,一时限去解除复压闭锁;二时限将该元件的失灵启动开入到母差失灵保护内,去跳开该元件所在的母线的其它只路;对于中低压侧有电源的220KV主变来说还应当有一个三时限去联跳主变三侧。我们平时接触的都是220KV及以下的站并且主变的中低压侧没有电源,所以对这个三时限没有多少了解。请高人给讲解一下
免费打赏
lingxuct
2011年07月24日 19:18:24
2楼
都是主变本体差动跳所有开关吧?
回复

相关推荐