我单位安装一块峰平谷三相电子计量表,表的表盘写的是220V3X1.5A(6A)。变压器的低压CT是600/5的,表是插卡预交前的,问题,1这种表的一天的计量是怎么计算的,过是的5A表是按120倍计算,现在的6A表和CT 的倍率按多少计算? 2表上显示预交电费的余量和有功电量24小时消耗的电量不相同,为什么?和问题1有什么关系?
我单位安装一块峰平谷三相电子计量表,表的表盘写的是220V3X1.5A(6A)。变压器的低压CT是600/5的,
表是插卡预交前的,
问题,1这种表的一天的计量是怎么计算的,过是的5A表是按120倍计算,现在的6A表和CT 的倍率按多少计算?
2表上显示预交电费的余量和有功电量24小时消耗的电量不相同,为什么?和问题1有什么关系?
2楼
峰谷平表计按照时间段计价收费的,所以表上显示预交电费的余量和有功电量24小时消耗的电量不相同。
5A表是按120倍计算,6A表当然按100倍计算了。
回复
3楼
不是按120倍率来算吗,电流互感器出的电流就只有5A,表虽然是6A的表。搞糊涂了,求正解。
回复
4楼
一块峰、平、谷三相电子(插卡预付费)计量表,表盘写的是(三相四线)220V3X1.5A(6A)。变压器低压CT倍率是600/5。
问题:
1、此表一天的计量是怎么计算的。过去5A表是按120倍计算,现在的6A表和CT 的倍率按多少计算?
计量电表所乘的倍率只与CT(和PT)的变比有关,而与表本身的额定值无关。
对此表来说倍率为120。即:电量=120*(本次操见电量-上次操见电量)
220V3X1.5A(6A)。表明此表是三相四线表,额定电流是1.5---(最大)6A,即4倍率表(此倍率与计量倍率无关)。
2、表上显示的预交电费的余量和有功电量24小时消耗的电量不相同,为什么?和问题1有什么关系?
不知你是如何验证出预交电费的余量和有功电量24小时消耗的电量不相同的?
总电量=峰电量+平电量+谷电量。
峰、平、谷三段电价不同 。供电方提倡削峰填谷。
回复
5楼
楼主请看“地板”的解答;正确、全面!支持!
回复
6楼
地板的解答非常准确、全面。支持。