垃圾渗滤液
sunny0205
sunny0205 Lv.2
2011年07月23日 16:37:48
来自于水处理
只看楼主

为什么我们这边的垃圾渗滤液的进水PH值很高,在用DTRO膜处理以后氨氮的浓度为什么还是很高

为什么我们这边的垃圾渗滤液的进水PH值很高,在用DTRO膜处理以后氨氮的浓度为什么还是很高
免费打赏
dongnanxumin
2011年07月24日 16:03:56
2楼
真正用DTRO处理原液成功的国内的工程几乎没有,,镇江的那么牛逼还停了呢!你的PH高和氨氮浓度高是正常的,是填埋场属于后期或称老期的阶段所表现出的水质。你想用DTRO直接过滤掉氨氮,,难道厂家没和你说要调节PH值到6.5左右吗!!用DTRO单纯的物理处理法不和谐,,,最终还是会将浓缩液回灌或MCV后又回到填埋场后,
回复
dongnanxumin
2011年07月24日 16:06:02
3楼
我们做的氨氮原水2800,,采用一级外置式MBR后出水为20,一般是几个单位。。。你得看原水值和你的工艺到底是怎么运行的。。DTRO不是一切都能搞定的!!你懂的!
回复
shang_tingting
2011年07月26日 13:27:06
4楼
pH高的话,氨氮是离子态,你用DTRO截留,可以截留分子态,所以要把pH降至6左右,截留的效果好,氨氮去除率才会高。你的pH高,也可以考虑吹脱啊。
回复
dingxiao88
2011年07月26日 21:42:01
5楼
用我们的氨吹脱塔补救吧,投资不高。 QQ874941228.
回复
pangshu10
2011年07月27日 14:13:09
6楼
多看些填埋场的资料吧!
老场的渗沥液PH值是高的,看高到什么程度,没超8.3吧?加酸调PH值,在用DTRO处理,应该能调成功的,加油呀!
回复
abcw555
2011年07月27日 16:33:49
7楼

2800降到20,高手。MBR工艺的处理效率太高了,请问是否可以详细说明一下,最好看看检测报告。谢谢,请指教。
回复
jet.xu
2011年07月29日 08:51:06
8楼

2800降到20,单用MBR工艺?
如果没有反硝化+硝化 辅助混合液回流的话,那是天方夜谭~~~~~
回复
hcc01
2011年07月29日 09:05:11
9楼
其实膜对氨氮并没有多大的去除效果,去除氨氮主要还是靠消化、反消化作用。不过现在有一种新技术,中试已经成,现用在工程中效果还可以。据说是从日本引进的技术,主要靠一种特殊的微生物去除高浓度的有机物和氨氮
回复
蓝麒麟
2011年07月30日 16:05:28
10楼
氨氮靠蒸氨塔保险一点;
DTRO不想多说什么,有深层次的原因,你懂的!!
回复
zl4018583
2011年08月04日 09:24:24
11楼
检测报告有几个真的,我搞了七八个渗滤液处理工程了,氨氮很难达标,其他的基本没问题。
回复

相关推荐

APP内打开