pkpm2010版框剪结构计算的问题
海浪
海浪 Lv.12
2011年07月23日 11:55:27
来自于PKPM
只看楼主

一个框剪结构高层,原来用08版计算,结果很正常。昨天装了10版软件,重新计算了一下,倾覆力矩计算结果出现了问题,规定水平力作用下,框架柱和剪力墙倾覆力矩出现了正负号,框架柱承受的倾覆力矩百分比超过了100%或者是为负数。不知道这样的计算结果是否正常,如何调整?

一个框剪结构高层,原来用08版计算,结果很正常。昨天装了10版软件,重新计算了一下,倾覆力矩计算结果出现了问题,规定水平力作用下,框架柱和剪力墙倾覆力矩出现了正负号,框架柱承受的倾覆力矩百分比超过了100%或者是为负数。不知道这样的计算结果是否正常,如何调整?
免费打赏
wonjc
2011年07月23日 15:57:44
2楼
pkpm2010真不知道能不能用,8度区剪力墙结构,用08版算的参数都合适,用10版一算,连梁抗剪大部分超筋,我也纠结中。。。。。
回复
andi_li
2011年07月23日 21:28:17
3楼
据说以前版本的在连梁上做了暗箱处理,本来就超的,只是没表现出来。
回复
zhouhang_513
2011年10月24日 16:54:05
4楼
我也是这样, 剪力墙结构 抗震等级4级, 构造配筋的地方 箍筋10的 我定义了 6 的 6.5的 和8 的 结构出来的配筋最小的都是 10的 我晕死了 。
回复
无字天书
2011年10月24日 22:25:35
5楼
我也正纠结呢,超过100%了,不知道什么意思