天正虹吸计算错误啊 怎么都没人提意见
raypan
raypan Lv.7
2011年07月23日 11:18:16
只看楼主

计算不复合规范和措施的要求。 不知道那个标准哪里来的?

计算不复合规范和措施的要求。 不知道那个标准哪里来的?
免费打赏
raypan
2011年07月23日 11:20:02
2楼
1.jpg
回复
kobe_bryant24
2011年07月25日 09:29:13
3楼
啊 题目吓我一跳跳哦 呵呵 我们参照了 《虹吸雨水系统技术手册》、《CECS183:2005 虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》、《GB50400-2006_建筑与小区雨水利用工程技术规范》,这个里面的要求和计算公式 。
具体要求接了个图看看。。
虹吸雨水技术措施.JPG
回复
请勿飞扬
2011年07月25日 15:22:39
4楼
程序就是要帮你演算符合不符合上述规范。
回复
raypan
2011年07月26日 08:34:02
5楼
最后一条不明不白 看着糊里糊涂
回复
kobe_bryant24
2011年07月26日 09:22:48
6楼
系统中的最大负压绝对值的那个吗???
回复
raypan
2011年07月26日 15:03:20
7楼

我是没找到这个15KPa的数据 我主要看了新版的建筑给排水规范 和措施上面 的。 这个15明显错误的
回复
ef184162302
2011年07月30日 09:13:29
8楼
软件知识一个计算工具而已,使用软件之后还需要自己进行修改矫正。
回复
ml0217
2011年07月31日 15:04:42
9楼
这个虹吸计算很不严谨,我从来不用!
回复
kobe_bryant24
2011年08月08日 10:43:18
10楼
这是一个内参资料里面 明确表明的 两个节点的压力数值之差要小于 15 kpa
虹吸哈.JPG
回复
shibushi1983
2011年08月08日 17:38:23
11楼
管径小于等于75时不大于10kpa,管径大于等于100时,不应大于5kpa