计算不复合规范和措施的要求。 不知道那个标准哪里来的?
计算不复合规范和措施的要求。 不知道那个标准哪里来的?
2楼
回复
3楼
啊 题目吓我一跳跳哦 呵呵 我们参照了 《虹吸雨水系统技术手册》、《CECS183:2005 虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》、《GB50400-2006_建筑与小区雨水利用工程技术规范》,这个里面的要求和计算公式 。
具体要求接了个图看看。。
回复
4楼
程序就是要帮你演算符合不符合上述规范。
回复
5楼
最后一条不明不白 看着糊里糊涂
回复
6楼
系统中的最大负压绝对值的那个吗???
回复
7楼
我是没找到这个15KPa的数据 我主要看了新版的建筑给排水规范 和措施上面 的。 这个15明显错误的
回复
8楼
软件知识一个计算工具而已,使用软件之后还需要自己进行修改矫正。
回复
9楼
这个虹吸计算很不严谨,我从来不用!
回复
10楼
这是一个内参资料里面 明确表明的 两个节点的压力数值之差要小于 15 kpa
回复
11楼
管径小于等于75时不大于10kpa,管径大于等于100时,不应大于5kpa
回复