开利30HR225冷水机组,开机时温度达到设定值能停机,但停过之后10S~20S就开机,间隔时间过短,什么原因? 请高手指教 !!!
开利30HR225冷水机组,开机时温度达到设定值能停机,但停过之后10S~20S就开机,间隔时间过短,什么原因?
请高手指教 !!!
2楼
有启动保护的,设置问题吧,请厂家来重新调一下.
回复
3楼
压缩机频繁启动次数6次/小时以内。
回复
4楼
压缩机的程序设定有问题!!压缩机是不可以这么频繁的启停的。
回复
5楼
应该是设定问题吧.如果排除水流短路或水容量过小外.
回复
6楼
就此问题,我觉得是此系统温控的问题,因为机组在没有达到设定温度之前工况是正常的,当温度到了之后才出现此故障的,所以是温控的问题, 1可能是温控器的感温头离蒸发器太近。(是不是缺氟〈雪种〉式得蒸发器结冰,)要不你把感温器放在手里看下有没有什么变化,还有注意下系统的压力情况,我QQ378315936
他们说的不对!再不行你把负载卸掉试下,
回复