冷水机组油位开关工作原理
abcd19890508
2011年07月22日 19:32:11
来自于制冷技术
只看楼主

我用的是开利HXC250A油位开关老是报警 请高手赐教油位开关的原理

我用的是开利HXC250A油位开关老是报警 请高手赐教油位开关的原理
abcd19890508
2011年07月25日 19:00:26
2楼
怎么没人告诉我呢?很郁闷
回复
gongjiuchen
2011年07月25日 21:17:24
3楼
首先要纠正你不是油位开关报警,应是低油位报警吧。1,是油不
回复
gongjiuchen
2011年07月25日 21:20:10
4楼
油不足。2是油过滤器堵塞。你看一下报警对照表
回复
adingkgb
2011年07月25日 21:58:43
5楼
可能你机组的冷凝压力经常偏低的吧?
回复
qwdfg-007
2011年07月26日 13:06:14
6楼
1. 查查那个回油泵是否在工作
2. 冷却水温度是不是太低
3. 油真的少了
回复
空调砖家
2011年07月27日 17:47:08
7楼
首先你要弄清二个问题:一是油位开关坏了。二是油位开关没坏,机组的确缺油。
然后,第一个问题好办了,换一个油位开关就行了。第二个油问题就要观察机组的运行状况进一步分析,机组为什么没油?先排除冷却水温过低的常规故障。
提示:冷媒不足时也会造成回油效果差。
回复
desheng001
2011年07月27日 22:16:56
8楼
冷媒不足,冷却水温偏低,系统跑油都可以造成油位报警。仔细分析是哪一种原因引起的
回复
zhaowenliangde
2011年07月29日 10:03:03
9楼
如果是刚开机时油位保护,可开机时减少冷却水量以增大高低压差,运行正常后在增l大水量至正常。
回复
abcd19890508
2011年08月01日 19:54:10
10楼
谢谢以上各位对我帮助很大
回复
lszt007
2011年08月10日 08:39:26
11楼
螺杆机有油压差报警,没有油位报警吧?
回复