小弟最近总是碰到这么一个问题,在水的流量满足主机的前提下,系统打不通???想问一下,如果是10万平米的面积,对于冷水基本需要多少猜能把系统打通。举个例子在刚开空调的时候他如果开100万大卡的主机,水泵200冷水的流量能不能把系统打通??
小弟最近总是碰到这么一个问题,在水的流量满足主机的前提下,系统打不通???
想问一下,如果是10万平米的面积,对于冷水基本需要多少猜能把系统打通。
举个例子在刚开空调的时候他如果开100万大卡的主机,水泵200冷水的流量能不能把系统打通??
2楼
问题好像也问得不详细呀,最好讲清楚点.
回复
3楼
你的水系统平衡吗?
回复
4楼
系统也不能说是完全的平衡.大哥 的意思就是说系统平衡就可以打的通?
回复
5楼
有许多的系统在刚开始制冷的时候.,主机开一台冷量就够了.本身系统是一对一开的.应该来说开一台主机应该开一台水泵.但是系统打不通,这个主要是系统不平衡造成的嘛?/
回复
6楼
难道是扬程不够?
水泵的选型不仅要水流量还要有扬程要求。
回复
7楼
还有扬程要求??
好象没有这个概念啊.能不能说的清楚点啊
回复
8楼
水泵扬程设计
(1)冷、热水管路系统
开式水系统
Hp=hf+hd+hm+hs (10-12)
闭式水系统
Hp=hf+hd+hm (10-13)
式中 hf、hd——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa;
hm——设备阻力损失,Pa;
hs——开式水系统的静水压力,Pa。
hd/ hf值,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间。
回复
9楼
hehe
回复
10楼
打个比方,水泵扬程不够出不了水,就如同风机压头不够吹不出风。相关选型可参考xuxiangbi的水泵设计选型贴http://co.163.com/forum/content/1639_289739_1.htm
看来楼主应该温习一下《流体力学 泵与风机》了。
回复
11楼
这都什么和什么呀 我就嗷嗷了 啥叫打不通? 我咋就没听过?
水泵不算量程 这让我说就拉出去枪毙5分钟
我嗷嗷嗷嗷了 这个世道变了?
回复