喷淋系统几个困惑的问题?希望有人解答一下
zzl88
zzl88 Lv.3
2006年05月31日 15:34:42
只看楼主

1,喷淋系统水泵结合器必须在湿式报警阀前接入吗?翻阅了很多规范均未找到相关的规定。水泵结合器一般是在着火时用,此时报警阀已经没有报警的作用了,是否可以在其后接入。(大家都做在前)2,关于高规说自动扶梯下应设置喷头,拒我所知,扶梯斜面下是采用不锈钢装饰板,喷头如何施工,书上连个图示都没有,如何设计?3,喷淋系统配水管道的压力不大于1.2MPA,是指报警阀前还是只报警阀后的管道?

1,喷淋系统水泵结合器必须在湿式报警阀前接入吗?翻阅了很多规范均未找到相关的规定。水泵结合器一般是在着火时用,此时报警阀已经没有报警的作用了,是否可以在其后接入。(大家都做在前)
2,关于高规说自动扶梯下应设置喷头,拒我所知,扶梯斜面下是采用不锈钢装饰板,喷头如何施工,书上连个图示都没有,如何设计?
3,喷淋系统配水管道的压力不大于1.2MPA,是指报警阀前还是只报警阀后的管道?
免费打赏
xiaofengwork
2006年06月06日 13:00:50
12楼
现在很多把压力表前后都加阀的,还有电梯喷头的事,见过做边墙式的,感觉蛮合理的
回复

相关推荐