2010版PKPM算出的梁箍筋直径都是φ10,不知是啥原因
liqing51001
2011年07月21日 21:20:11
来自于PKPM
只看楼主

现正在做剪力墙结构的住宅楼,7度,三级抗震,担心买不到HPB300钢筋,采用HPB235钢筋作为箍筋,SATWE计算结果中底部几层梁箍筋直径全是φ10,搞不清是什么原因,新规范变好再大也不至于达到这个地步吧,请高手分析原因

现正在做剪力墙结构的住宅楼,7度,三级抗震,担心买不到HPB300钢筋,采用HPB235钢筋作为箍筋,SATWE计算结果中底部几层梁箍筋直径全是φ10,搞不清是什么原因,新规范变好再大也不至于达到这个地步吧,请高手分析原因
免费打赏
天柱
2011年07月21日 22:03:38
2楼
将模型贴上来,让大家看
回复
mokatsch
2011年07月21日 22:33:36
3楼
可能是新抗规要求。。。。。。
和根据四川地震得出经验。。。。。。。增强抗剪承载力。。。。。。。。。
回复
monkeyone
2011年07月22日 06:54:37
4楼
俺也曾遇到类似情况d10@100,直觉d8@100/200就可以了
回复
liqing51001
2011年07月23日 00:24:49
5楼
找到原因了,从08版转到10版的模型,梁的抗震等级变为了0级(特一级),在satwe中的特殊构件中改过来就好了,谢谢大家出谋划策
回复
liangweihua123
2011年07月23日 09:48:02
6楼
好好学习天天向上
回复
sh3j6mt
2011年07月23日 10:02:36
7楼
屁可屁门越做越烂了,估计逐步会被其他软件替换掉
回复
dongwei753
2012年03月09日 17:37:09
8楼
08版转到10版的模型,梁的抗震等级变为了0级(特一级),在satwe中的特殊构件中改过来就好了
回复
lhxugong
2012年03月15日 10:46:31
9楼
用老版pkpm设计的梁箍筋直径是8,今年甲方方案改动,结构重新做,用的是2010版,结果梁箍筋普遍是10的,查查规范没见相关规定,看看梁内力包络图,用直径8的绰绰有余,不知道软件怎么搞的,越来越不理解皮卡屏幕啦。。。。
回复
lhxugong
2012年03月15日 11:10:41
10楼
新老版模型转换是容易出现,在satwe里把梁的抗震等级改一下,改为正确的即可。
回复
vitadragon
2012年04月29日 10:57:59
11楼
确实是这个原因,改了以后,回复正常,看来就是要找到真正原因才能解决问题