请教~~防静电和接地有什么区别~~
lusihua
lusihua Lv.3
2006年05月31日 11:00:03
来自于防雷减灾
只看楼主

我们建了一个新工房,是油漆厂,可安全评估要做一个防静电的图,不知道他是不是和接地是一回事情呀~~

我们建了一个新工房,是油漆厂,可安全评估要做一个防静电的图,不知道他是不是和接地是一回事情呀~~
tcchezhong
2006年05月31日 11:10:16
2楼
注意发帖版面。
下不为例!
回复
dna8630
2006年05月31日 14:19:47
3楼
不是一回事
回复
matthue
2006年06月01日 19:18:40
4楼
防静电可以不接地,做成笼就可以。接地不用做成笼,连上就可以。
回复
tcchezhong
2006年06月02日 08:40:46
5楼
爆炸危险环境内的所有金属物,均应做防静电接地。
各种金属管道的出入建筑物处,均应做防静电接地。
防静电接地装置,可以和防雷、电气系统接地共用一套接地装置,阻值取最小的。
油漆厂,建议4欧以下。
回复
xugang130699100
2007年06月06日 22:01:58
6楼
是否防静电地面?
回复
luzhluck
2007年06月07日 16:27:16
7楼
做环氧防静电地面是一种常见的办法
还有做架空地板的,不过成本比较高
回复

相关推荐

APP内打开