设计的压力出水管为钢筋砼结构,在分缝止水处铜片两冀伸入砼中150mm,与钢筋布置交叉,怎么办啊?断开止水不可能吧?断钢筋又觉得不合适,各位高手帮个忙啊.

设计的压力出水管为钢筋砼结构,在分缝止水处铜片两冀伸入砼中150mm,与钢筋布置交叉,怎么办啊?
断开止水不可能吧?断钢筋又觉得不合适,各位高手帮个忙啊.
免费打赏
yfsj@sl
2006年05月31日 11:32:25
2楼
把钢筋弯起,留出止水位置。
回复
lvnan82love
2006年06月02日 22:41:33
3楼
对,同意楼上的说法
回复
zaiguosanxia
2006年07月03日 20:24:36
4楼

同意,将钢筋离止水一个保护层距离,然后打拐一个锚固长度
回复
bakewolf
2006年12月22日 14:27:04
5楼
同意
回复
tbvm6-1107
2006年12月24日 09:07:51
6楼
局部混凝土加厚,钢片止水与混凝土平行布置。
回复
lt6230
2006年12月25日 21:54:11
7楼
一般都是这样做的!
回复
shgyun12
2008年11月18日 16:42:08
8楼
学习一下经验:victory: :victory: