现有一32A的空开(新换),单极,接一台2P的空调,使用半个小时后有时会跳闸.请大家给个答案.
现有一32A的空开(新换),单极,接一台2P的空调,使用半个小时后有时会跳闸.请大家给个答案.
2楼
空开有问题!
回复
3楼
更换开关
回复
4楼
是不是导线用小了? 或者接头电阻太大 发热引起的?
回复
5楼
换个63A的试下,看跳不跳,呵呵
跳,回路有故障,不跳,开关用小了或者其它5楼的原因
回复
6楼
你描述的不太清楚.但是很有可能是漏电
回复
7楼
开关是否有漏电保护,有检查空调机和导线电缆的绝缘电阻;检查热脱器是否也是32A;检查接线是否不良或是否为铝导线?
回复