求助:关于零序CT及接地选线装置~~~
dxm_dhs
dxm_dhs Lv.2
2006年05月31日 09:18:06
只看楼主

请问各位高手:1)加不加装接地选线装置是根据什么来定的呢?2)零序保护一般用于110kV线路的保护中,但在10kV电缆出线上加装零序CT,难道说10kV线路也用零序保护?要不然,在没有加装接地选线装置的情况下,加装零序CT岂不是没有用了?

请问各位高手:
1)加不加装接地选线装置是根据什么来定的呢?
2)零序保护一般用于110kV线路的保护中,但在10kV电缆出线上加装零序CT,难道说10kV线路也用零序保护?要不然,在没有加装接地选线装置的情况下,加装零序CT岂不是没有用了?
免费打赏
asmyu@co163
2006年05月31日 18:57:18
2楼
装接地选线装置:
能否解释一下,可能大家的叫法不一样,能介绍一下功能做好了
10kV电缆出线上加装零序CT:是为了保护提取参数用的,当电缆发生1相或者是亮相故障是,零序CT感应有信号,主保护动作,切除故障电缆线路
回复
dxm_dhs
2006年06月01日 15:32:02
3楼
楼上的,不好意思,没有说清楚
指的是“小电流接地选线装置”
回复
asmyu@co163
2006年06月04日 08:07:39
4楼

据我所知10kV系统没有选用小电流接地选线装置的,至少大连地区是这样的
回复
laoniuk
2006年06月05日 15:24:40
5楼
装零序CT和小电流选线主要是为了让你更快的找到线路接地故障。10KV馈线柜加装零序CT要配合综合保护装置或者小电流选线装置,当馈线出现单相接地时,零序CT就会反应出零序电流,传到综合保护装置上或者小电流选线装置上,综合保护装置和小电流选线装置能反映出哪一路出线接地故障,让你及时的切除单相接地的线路,避免事故扩大。有零序CT了,综保和小电流选线可以只要一样。
目前小电流选线装置受诸多因素影响,选线正确率不是很高,尤其在有消弧线圈的系统中,消弧线圈补偿电容电流使接地电流更小,不容易做出正确判断,还有馈线电缆长短不一样也会造成选线不怎么准确。
回复
falaparo
2006年06月05日 15:51:42
6楼
110kV和10kV中零序保护不是一回事
110kv零序过流有三段,是接地保护,动作跳闸。因为110kv是接地系统,零序电流大,可作为判据。
10kv是小电流接地系统,零序ct用作接地选线。另外,零序ct在综保中还有不平衡电流告警功能。
综保与小电流选线装置不能等同用于选线,综保只能判断本馈线零序电流,而判断哪条馈线接地需要所有馈线零序电流数据,综合判断才能选线。
但综保可将采集零序电流送到后台,如nari rcs9698,由后台综合判断选线,但只是可以,没人这么用
大连不用,有可能10kv是大电流接地系统

不对之处,别拍砖
回复
wyh4
2006年06月05日 17:59:14
7楼
1、首先10KV零序CT安装条件必须是电缆出线,架空出线是无法实现的。可通过三相配置CT,通过计算测出零序电流;
2、主要用途是小电流接线选线;
3、现在的运行规程上规定,10KV发生单相接线,线电压仍然对称,可以运行2小时。(小电流接地系统)
4、当馈线出现单相接地时,零序CT就会反应出零序电流,传到综合保护装置上或者小电流选线装置上,综合保护装置和小电流选线装置能反映出哪一路出线接地故障,让你及时的切除单相接地的线路,避免事故扩大。以前是通过依次拉路选择来排除(隔离)故障的。
回复
dxm_dhs
2006年06月07日 18:50:14
8楼
学到好多野~~~
谢谢大家~~~
回复
一笑7806
2009年03月30日 10:09:43
9楼

学习啦!谢谢大家的讨论!
回复
rgdl000000
2009年07月01日 09:55:53
10楼
我们6KV系统用的上海思源零序电流接地选线装置。
回复
hczlw
2009年07月01日 19:09:58
11楼
不用接地选线,主要是都选不准,配网全部都是小电流接地系统
回复