4P开关“断零”有什么好的解决方法
fjsyaf
fjsyaf Lv.3
2011年07月21日 10:34:16
只看楼主

4P开关“断零”应该大家都有遇到,造成的损失也比较大。有什么好办法可以解决“断零”现象

4P开关“断零”应该大家都有遇到,造成的损失也比较大。有什么好办法可以解决“断零”现象
免费打赏
dongge6666
2011年07月21日 10:44:29
2楼
如不是总配电柜,可以把四极开关换成三极开关哈。为防止出现断零线造成损失。可以把开关进出零线调通哈。
回复
fjsyaf
2011年07月21日 10:59:18
3楼
不是总配电柜,总配电柜有总断路器,楼层还有断路器,故障是一楼层的配电箱4P开关“断零”,是否可以把楼层的配电箱零线直接连接在一起
回复
qian68747
2011年07月21日 13:26:43
4楼
为什么要用4P呢???
用4P就会出现断零。
回复
lingxuct
2011年07月21日 14:56:44
5楼
说到点子上了,为什么要用4极开关?

个人观点,用4极开关有害无益!
回复
bingguibin
2011年07月22日 17:14:32
6楼
总进线得有漏电保护啊 那就必须用4极了吧
回复
爱学习的东
2011年07月22日 18:24:13
7楼
为啥4p断零不好
回复
hzhsj
2011年07月23日 06:52:10
8楼
选用四极开关的原则是“慎用”。并无规定“总配电柜一定要用四极开关”。如何“慎用”,《民用建筑电气设计规范》等中都有详细要求。
回复
白头翁
2011年07月23日 08:33:35
9楼
总配电柜由于检修安全需要,进线开关应是4P型的
回复
wwjjsyz
2011年07月23日 12:56:32
10楼
正常情况下4P开关的零线在开关内是不断开的,如果不是漏电开关可以重复接地下,这样就可以避免了。
回复
superdaya
2011年07月24日 01:34:58
11楼
9楼兄弟说得对。
很多兄弟对“断零”的理解好像有问题,并不是说把零线断开就是断零,而是如果零线断开相线没断才是断零。所以用四级断路器只是增加断零的风险而已,不宜多用。但总进线出还是建议用,检修安全嘛!
回复