水量10~15吨/d,COD 300~350mg/L出水要求还不确定,有两种可能预处理标准:COD 250mg/L;排放标准:COD 60mg/L处理工艺(基本按排放标准设计,考虑实际运行中可通过控制运行参数调整出水COD):化粪池(24H)-调节池(12H)-接触氧化池(24H)-沉淀池-消毒池(1.5H);污泥直接回流,基本不外排想请教一下大家,此方案是否可行?对于这种小水量的生化池,曝气装置选用哪种好一些?
水量10~15吨/d,COD 300~350mg/L
出水要求还不确定,有两种可能
预处理标准:COD 250mg/L;
排放标准:COD 60mg/L
处理工艺(基本按排放标准设计,考虑实际运行中可通过控制运行参数调整出水COD):
化粪池(24H)-调节池(12H)-接触氧化池(24H)-沉淀池-消毒池(1.5H);污泥直接回流,基本不外排
想请教一下大家,此方案是否可行?对于这种小水量的生化池,曝气装置选用哪种好一些?
请提宝贵意见,谢谢!
12楼
钱多了,停留时间太长,土建要多少钱呀.
回复
13楼
11楼的建议好,顶.
回复
14楼
同意11楼
设备简单明了
回复
15楼
就只用个SBR?调节和消毒池就不需要了吗?
回复
16楼
调节池/SBR池/消毒池合建,地下钢砼构筑物,SBR只设一座就足够了.时间稍微保守点,滗水用潜污泵就行.自控简单得很.传个图片示意一下(已得到成功应用),供参考.
回复
17楼
怎么接触氧化池都得10小时以上?
以楼主的COD浓度,加上前面已经有水解酸化,停留6~8小时是否就可以了
一点拙见,欢迎大家批评。
回复
18楼
水解酸化4h是不是稍微有点短啊
回复
19楼
我觉得差不多,生化性可以
回复
20楼
我觉得水解酸化池怎么也得6小时以上吧
后面的接触氧化6小时
这样行不?
回复
21楼
化粪池(24h)+调节池(10h)+水解酸化池(4h)+接触氧化池(12h)+沉淀池+消毒系统
剩余污泥可直接回流到化粪池 ,这套工艺较保险
回复