热回收新风空调机有没有行业设计规范??
yuxinwei1982
2011年07月20日 22:10:02
只看楼主

本公司购买的国祥热回收新风机组,新风和排风居然没有做到隔绝,整改之后居然还有3-4公分那么大的间隙,带可燃气体的排风明显不能完全排出去,显然没有达到设计要求,但是没有看到这种机组的行业设计规范,请各位大侠指教!!详细

本公司购买的国祥热回收新风机组,新风和排风居然没有做到隔绝,整改之后居然还有3-4公分那么大的间隙,带可燃气体的排风明显不能完全排出去,显然没有达到设计要求,但是没有看到这种机组的行业设计规范,请各位大侠指教!!详细

200961882650.jpg


201101101673.jpg


2010102711285939.jpg

免费打赏
yuxinwei1982
2011年07月23日 18:55:07
12楼
坛主在哪里啊?????为何不来帮帮我呀???
回复
chinalnkydlzc
2011年07月24日 12:34:59
13楼
可燃气体,先把你的要求说清楚!
回复
boyite
2011年07月25日 09:54:06
14楼
您好!我是北京新风换气机的厂家,新风换气机行业的锐者,产品实在,价格让您满意,让您的利润更高!
联系人:崔浩南,手机:13611288262,13146277554.QQ:532635542,网址: www.nanfengbj.com

南风集团—博艺特环境调控设备有限公司

地址:北京市东三环南路58号富顿中心A座2102室

--

相信坚持的力量,期待与您的合作!
回复
boyite
2011年07月25日 09:55:11
15楼
您好!我是北京新风换气机的厂家,新风换气机行业的锐者,产品实在,价格让您满意,让您的利润更高!
南风集团—博艺特环境调控设备有限公司


--

相信坚持的力量,期待与您的合作!
回复
boyite
2011年07月25日 09:57:19
16楼
新风和排风必须要隔开的。这样的产品一定不是专业厂家生产的。最好找专业生产热回收新风机的厂家合作。南风新风换气机崔浩南
回复
zht2004
2011年07月29日 15:14:20
17楼
进行整改,你要求整改就可以,教他满足EHS要求。
环境健康安全都有相关法规,影响EHS的就要整改。
回复
yuxinwei1982
2011年07月31日 16:42:05
18楼

恩 要得,
回复
tiantian2515410
2011年07月31日 16:58:52
19楼
说实话,我不知道渗透率是怎么算的,要是存在渗透率一说,那只说明这回收机组本身就没准备完全隔离,业内貌似也没什么规范,你漏风多了只说明你机组被做成了类似全热回收器的东西,要是室内环境要求并不是完全要求排风新风隔绝的话,没必要过多考虑这个的。你这是热泵的还是热管的,又或是其他的,完全隔离的应该有的,至少我公司现在就在搞完全隔绝新风排风的热回收机组。
PS我想问问是那是什么地方要用热回收机组啊,我这里正愁着俺公司的完全隔绝新风排风的热回收机组的销售问题呢。